Bonjour a tous .Si un ballon electrique a une puissance donné de 9kw en triphasé.il me faut un disjoncteur de combien et est ce qu'il a une puissance total de 9 kw ou de 9 x 3 kw soit 27 kw. :-o
merci a tous pour vos reponses
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: CALCUL DE PUISSANCE

Message par Carminas »

Sa puissance totale est de 9kW.

Avec une alimentation en 4x2,5², il vous faudra un disjoncteur 3x20A max pour protéger la ligne et vous pourrez utiliser une puissance max de 13,8 kW ( [z_cosphi] = 1 pour du résistif ).
Avec une alimentation en 4x1,5², il vous faudra un disjoncteur 3x16A max pour protéger la ligne et vous pourrez utiliser une puissance max de 11 kW.

@+
Carminas
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: CALCUL DE PUISSANCE

Message par pinss67 »

Comme disait notre ami Carminas, le cos phi de notre installation est de 1 car c'est un circuit résistif

Pour répondre à votre question il faut d'abord trouver Ib (courant d'emploi)
Celui est égal à I = P / U

soit: 9000 / 400 x [z_racine3]
ce qui donne 12,99 soit 13A

donc un disjoncteur de 16 A sera suffisant..
Avatar du membre
darkalbator
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
Localisation : 67
Contact :

Re: CALCUL DE PUISSANCE

Message par darkalbator »

Bonjour,

Personnellement, je mettrais tout de même de 2.5mm². Car si un jour on augmante la puissance du chauffe eau et qu'il faut plus de 16A, il suffirait juste de changer de disjoncteur et les câbles resteraient en place.

Cordialement.