Moteur inconnu

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
gepetto91
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 21 juin 2009 11:47
Contact :

Moteur inconnu

Message par gepetto91 »

Bonjour, jai récupéré une petite fraiseuse dont le moteur n'etait pas branché electriquement, je n'ai pas trouvé la marque de ce moteur, il y a juste une plaque : moteur n°110887 PH2
HP1/2 volts 220
tm 1400 courant 50P
il y a une plaque a bornes a 4 bornes,mais pas de condensateur. voila !
Peut etre pourrez vous me depanner
Cordialement
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: moteur inconnu

Message par Labobine »

Bonjour,
Avec une plaque à boornes à 4 bornes cela peut être un monophasé ou un biphasé et pour le savoir il n'y a que par mesure entre ces 4 bornes que l'on pourra déterminer à quoi on a à faire.
Mon petit avis me dit que c'est un biphasé à cause du "PH 2"
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
gepetto91
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 21 juin 2009 11:47
Contact :

Re: moteur inconnu

Message par gepetto91 »

bonjour, j'ai mesuré la plaque a bornes avec un ohmmetre positionné sur 200 ohms ,j'ai trouvé 20.0 entre les deux bornes de gauche,et 19.3 entre les deux bornes de droite. en croisant les bornes ça ne donne rien. voila
cordialement
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: moteur inconnu

Message par Labobine »

Bonsoir,
Avec ces mesures je confirme, comme je m'en doutais, que c'est un moteur biphasé.
Là vous n'avez pas le choix soit vous faites un essai avec un condensateur, soit vous changez le moteur par un vrai moteur monophasé.
Pour le brancher sur le 230v avec un condensateur :
Pour la valeur du condensateur environ 20µf 450v et il est branché aux 2 bornes du bas (droite et gauche).
Pour un sens de rotation : 1 fil secteur est branché aux 2 bornes du haut (droite et gauche) et l'autre fil secteur à la borne de gauche et pour l'autre sens à la borne de droite suivant le schéma ci-dessous.
Image
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
gepetto91
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 21 juin 2009 11:47
Contact :

Re: moteur inconnu

Message par gepetto91 »

bonsoir, merci beaucoup pour ces explications,je vais chercher demain un condensateur et faire l'essai,je vous tiens au courant
cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités