Bonjour à tous,
Voici une vidéo que j'ai prise à Reims en 2005. http://www.youtube.com/watch?v=_hn-6nOT-Mk
Je n'ai jamais compris pourquoi et comment ce poteau électrique a pu prendre feu et surtout de cette manière ( du sol au sommet).
Merci pour vos futures explications, et attention dans les rues de reims!
Incendie et explosion sur un poteau électrique
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Incendie et explosion sur un poteau électrique
Bonjour, et bienvenue sur le Forum.
De mémoire (car la video n'est plus disponible), c'est l'incident dont on a parlé ICI.
Nos spécialistes erdf ont donné des explications qui me paraissent fondées.
Que ça évolue du sol au sommet est absolument normal, avec l'arc électrique, le câble se consume comme un cordon "Bickford".
Il y a un arc en bas, du à une blessure ou à un échauffement suite à un mauvais contact. L'arc volatilise le cuivre et supprime le contact, mais l'isolant a pris feu ce qui dénude les conducteurs et crée un nouveau contact quelques cm plus haut, d'où re-arc. Le scénario se répète jusqu'à l'épanouissement du haut où les fils ne peuvent plus se toucher.
Quand aux fusibles, tout dépend de leur calibre, de la longueur et de la section (à priori faible) du réseau aérien. Il n'est pas anormal qu'ils mettent plusieurs minutes à fondre complètement avec un court-circuit limité et intermittent qui leur laisse le temps de refroidir un peu entre deux arcs.
Il y a un principe en électrotechnique : l'arc remonte toujours vers la source.
Cordialement
De mémoire (car la video n'est plus disponible), c'est l'incident dont on a parlé ICI.
Nos spécialistes erdf ont donné des explications qui me paraissent fondées.
Que ça évolue du sol au sommet est absolument normal, avec l'arc électrique, le câble se consume comme un cordon "Bickford".
Il y a un arc en bas, du à une blessure ou à un échauffement suite à un mauvais contact. L'arc volatilise le cuivre et supprime le contact, mais l'isolant a pris feu ce qui dénude les conducteurs et crée un nouveau contact quelques cm plus haut, d'où re-arc. Le scénario se répète jusqu'à l'épanouissement du haut où les fils ne peuvent plus se toucher.
Quand aux fusibles, tout dépend de leur calibre, de la longueur et de la section (à priori faible) du réseau aérien. Il n'est pas anormal qu'ils mettent plusieurs minutes à fondre complètement avec un court-circuit limité et intermittent qui leur laisse le temps de refroidir un peu entre deux arcs.
Il y a un principe en électrotechnique : l'arc remonte toujours vers la source.
Cordialement
-
Invité
Re: Incendie et explosion sur un poteau électrique
Merci bien pour cette explication précise et efficace.
Apparemment oui un de mes collègues de l'époque a qui j'avais envoyé le fichier vidéo avait donc du la poster. Je n'étais pas au courant.
Cordialement
Apparemment oui un de mes collègues de l'époque a qui j'avais envoyé le fichier vidéo avait donc du la poster. Je n'étais pas au courant.
Cordialement