Bonjours à tous j'ai un petit souci sur une installation.
Il faudrait que je change cette pièce mais pas de schéma de dispo et je ne sait pas par quoi le remplacer ci quelqu'un aurait des idées je suis preneur.
Merci
Problème relais + thermique
-
Invité
Re: probleme relais + thermique
Bonjour,
en schneider ça donne:
LC1D09P7 car on dirai que la tension de bobine est bagué 220V et que bornes D/H sont utilisées pour la commande.
LRD12 car on dirai que le RT est réglé à 6.3A et si classe 10A
Attention quand même à la catégorie d’emploi marquer A4 sur le contacteur peu être un déclassement si le A3 utilisé.
en schneider ça donne:
LC1D09P7 car on dirai que la tension de bobine est bagué 220V et que bornes D/H sont utilisées pour la commande.
LRD12 car on dirai que le RT est réglé à 6.3A et si classe 10A
Attention quand même à la catégorie d’emploi marquer A4 sur le contacteur peu être un déclassement si le A3 utilisé.
-
Invité
Re: probleme relais + thermique
merci caydon,mais j'ai un petit doute sur pour le branchement du nouveau relais y faudrait que je trouve un schéma
-
Invité
Re: probleme relais + thermique
re,
seul un fils à fils sera efficace et eventuellement le principe général si il est connu
seul un fils à fils sera efficace et eventuellement le principe général si il est connu