Conducteur de protection - réhabilitation

Message par nicoko »

Bonjour.

J'ai une petite question sur la réhabilitation d'un bureau.

Des prises de courant sont alimentées par des câbles en 2x2.5mm² en vide de construction.

L'électricien veut mettre ces prises à la terre en tirant un câble supplémentaire en 2x2.5mm² H05VV F (et identifier un conducteur en noir en vert jaune). Il ne souhaite pas replacer le câble existant.

Est ce possible?

Le conducteur ne suivra pas le même cheminement que les conducteurs de phases existant.

Merci d'avance


Nicolas
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Conducteur de protection - réhabilitation

Message par Didier62 »

Bonjour,
nicoko a écrit :L'électricien veut mettre ces prises à la terre en tirant un câble supplémentaire en 2x2.5mm² H05VV F (et identifier un conducteur en noir en vert jaune). Il ne souhaite pas remplacer le câble existant.
Salut,
le câble HO5VV est réservé à l'alimentation d'appareils domestiques fixes ou semi-fixes donc pas question d'alimenter des prises de courant (notamment dans un bureau).

L'électricien irait aussi vite à remplacer les câbles et l'installation serait aux normes au lieu de faire du bricolage.
Avatar du membre
nicoko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : ven. 5 févr. 2010 22:08
Contact :

Re: conducteur de protection - réhabilitation

Message par nicoko »

Ok pour le câble,

mais en gros ma question est : un conducteur de terre alimentant des appareillages doit il cheminer dans le même conduit que les conducteurs actifs?

Exemple : Câble alimentant des prises de courant en encastré et un conducteur de terre en 2.5mm² dans un conduit annexe en apparent.


Merci


Nicolas
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Conducteur de protection - réhabilitation

Message par Candela »

Bonjour,
nicoko a écrit :
mais en gros ma question est : un conducteur de terre alimentant des appareillages doit il cheminer dans le même conduit que les conducteurs actifs?
Non, il n'y a pas d'obligation. Simplement, en TN-S ou en IT, le conducteur de terre d'un circuit doit être à proximité des conducteurs actifs du circuit concerné (des circuits en cas de conducteur de protection commun).
A proximité ne signifie pas nécessairement : dans le même conduit, ni même dans un conduit.
La section est au minimum 4 mm² s'il n'y a pas de protection mécanique, sinon 2,5² dans le cas où le conducteur de protection ne fait pas partie de la canalisation d'alimentation.
En TT, c'est la même chose, sauf la contrainte de proximité.
Réf C15-100 543.1.3 et 4, 543.2.1

Cordialement
Avatar du membre
nicoko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : ven. 5 févr. 2010 22:08
Contact :

Re: Conducteur de protection - réhabilitation

Message par nicoko »

Bonjour, merci de ta réponse, après avoir lu le chapitre que tu m'as donné, j'ai honte, j'aurais
pu trouver tout seul, et c'est pas faute d'avoir cherché avec l'option de recherche.
Si un jour tu passes à Tahiti je te paye l’apéro :)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Conducteur de protection - réhabilitation

Message par Candela »

Bonjour,
nicoko a écrit :Bonjour, merci de ta réponse, après avoir lu le chapitre que tu m'as donné, j'ai honte, j'aurais
pu trouver tout seul, et c'est pas faute d'avoir cherché avec l'option de recherche.
Que celui qui ne s'est jamais perdu dans la C15-100 jette la première pierre...
Moi, ça m'arrive souvent d'y chercher "quelque chose que j'ai déjà lu c'est certain, mais où?"
nicoko a écrit : Si un jour tu passes à Tahiti je te paye l’apéro :)
Merci, c'est vraiment gentil mais pour l'instant je me contente de la Bretagne. :-?

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité