appareillage et norme

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
zeekiller
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 4 oct. 2008 14:03
Contact :

appareillage et norme

Message par zeekiller »

Bonjour,

1-je souhaite savoir combien de prise de courant est on obligé de fournir dans un studio (la seule pièce fait sejour et chambre en meme temps)?
2-il y a une kitchenette, dois je fournir 4 ou 6 ou plus de prises courant sur le plan de travail sachant que c'est juste une kitchenette
3-combien de circuit spéciaux sont obliogatoire (je rapelle que c'est pa une vrai cuisine mais juste une kitchnette)
4-est il obligatoire d'avoir un point lumineux central dans le séjour/chambre ou est ce que je peux mettre une prise courant commandée réservée à l'éclairage?
5-pour la salle de bain, le point lumineux central plafond est il obligatoire si j'ai deja une applique avec le meuble de salle de bain qui eclaire suffisamment?

Tout ceci aux yeux du consuel et de votre expérience...

Merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: appareillage et norme

Message par GAS »

bonjour,
zeekiller a écrit :1-je souhaite savoir combien de prise de courant est on obligé de fournir dans un studio (la seule pièce fait sejour et chambre en meme temps)?
Si l'on se réfère à la norme NFC15-100 (art. 771.314.2.1), il doit y avoir au minimum 3 socles 16A+T par chambre et 1 socle 16A+T par tranche de 4 m2 avec un minimum de 5 pour le séjour. Dans votre cas je dirais donc un nombre de 5 socles répartis à la périphérie de cette pièce.
zeekiller a écrit :2-il y a une kitchenette, dois je fournir 4 ou 6 ou plus de prises courant sur le plan de travail sachant que c'est juste une kitchenette
Dans le cas de cuisines de surface < à 4 m2, il est admis de ne prévoir que 3 socles de prises de courant au lieu de 6.
zeekiller a écrit :3-combien de circuit spéciaux sont obliogatoire (je rapelle que c'est pa une vrai cuisine mais juste une kitchnette)
Sagissant d'un logement de type T1, vous pouvez adapter le nombre de prises spécialisées au regard de l'équipement fourni dans l'appartement. S'il n'y a aucun équipement de fourni, vous devez prévoir 3 circuits spécialisés ( un de 32A et deux de 16A ).
zeekiller a écrit :est il obligatoire d'avoir un point lumineux central dans le séjour/chambre ou est ce que je peux mettre une prise courant commandée réservée à l'éclairage?
Si impossibilité technique en plafond, alors 2 appliques ou 2 socles commandés.
zeekiller a écrit :5-pour la salle de bain, le point lumineux central plafond est il obligatoire si j'ai deja une applique avec le meuble de salle de bain qui eclaire suffisamment?
Plafond ou applique ce sera selon votre choix; veillez cependant à respecter les volumes de sécurité dans la salle de bain.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
zeekiller
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 4 oct. 2008 14:03
Contact :

Re: appareillage et norme

Message par zeekiller »

UN grand merci a toi GAS pour des réponses aussi précises et complètes!
Avatar du membre
zeekiller
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 4 oct. 2008 14:03
Contact :

Re: appareillage et norme

Message par zeekiller »

GAS a écrit : Si impossibilité technique en plafond, alors 2 appliques ou 2 socles commandés.
qu'entendez vous par socle commandés, est-ce simplement des prise purales en 1.5 réservé à l'éclairage?
si oui, peut on les piquer sur un autre circuit élairage (SdB ou Kitchenette)?
Merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: appareillage et norme

Message par GAS »

re
Par prises commandées , entendez des socles 2p +T considérés comme points lumineux et alimentés par un ou 2 interrupteurs depuis un circuit d'éclairage 10A.
Rien ne s'oppose à ce que ce soit le même circuit que la cuisine ou la salle de bains.
Il est seulement recommandé de bien les repérer pour éviter de les confondre avec les ceux issus d'un circuit 16A. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité