liaison équipotentielle

Question pour le câblage, le montage…
Invité

Re: liaison équipotentielle

Message par Invité »

Même si sur mon tableau principal, la phase et le neutre est en 10²? 6² pour la liaison équipotentielle suffit?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: liaison équipotentielle

Message par RFco »

hello


ce qui compte c'est le réglage maxi du disjoncteur de branchement, rien d'autre


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: liaison équipotentielle

Message par Invité »

Merci RFCo, mais c'est a dire?
J'ai du 10carre, sur un disjoncteur maxi je crois de 45. Quel cable devrais;e mettre et devrais je le tirer du tableau?
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: liaison équipotentielle

Message par RFco »

la question est : quel est le réglage maxi du disjoncteur EDF,

est ce un 15/45A ou un 30/60A???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: liaison équipotentielle

Message par Invité »

15/45
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: liaison équipotentielle

Message par RFco »

15/45 donc alim 230V en 10mm² donc LEP en 6mm²
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: liaison équipotentielle

Message par Invité »

Merci RFco