Alimentation tableau de repartion

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
auzon
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 5 oct. 2008 15:08
Contact :

Alimentation tableau de repartion

Message par auzon »

Bonjour
La panneau de comptage (alim edf) avec disjoncteur 500ma type S est dans un mazet , je désire alimenté ma villa en construction à partir de ce comptage. La villa se trouve à 40 m du mazet. Actuellement le compteur n'est pas en service je dois fournir le consuel à EDF.
Quelles sont les règles pour alimenter le tableau de répartion dans la villa, Type de disjoncteur ?, coupure rapide ?, une terre dans le mazet et un dans la villa ?, liaison équipotentielle entre les deux terres ?
PS : Dans le mazet un eclairage et une prise 16 A (ancienne activité agricole).
un grand besoin d'aide merci.
Vincent
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Alimentation tableau de repartion

Message par Carminas »

Bonsoir

Vous pouvez faire un premier petit tableau dans le mazet avec un interrupteur différentiel 30ma 40A type AC, un circuit prises, un circuit éclairage.
Du bornier de votre tableau, vous repartez en 25² (si votre DB a un calibre max qui n'exède pas 60A) jusqu'au tableau de votre habitation en tête duquel vous mettez un interrupteur sectionneur 63A. (si votre DB a un calibre max qui n'exède pas 60A).

Pour la terre, soit vous faites une terre dans chacun des batiments, soit vous faites la terre dans le batiment principal et vous la ramenez dans le mazet.

@+
Carminas
Avatar du membre
auzon
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 5 oct. 2008 15:08
Contact :

Re: Alimentation tableau de repartion

Message par auzon »

Merci pour ces conseils.
En ce qui concerne le câble 2X25mm2 sur 40 m faut il faire un regard ? ou peut on enfouir la gaine sur 40m (du mazet à l'habitation principale) sans regard?
Cordialement
Auzon
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Alimentation tableau de repartion

Message par Carminas »

En principe pour moi de 50m, vous devriez pouvoir vous passer de regard.

Passez votre câble avant d'enterrer la gaine.

@+
Carminas
Avatar du membre
auzon
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 5 oct. 2008 15:08
Contact :

Re: Alimentation tableau de repartion

Message par auzon »

Bonsoir
Merci pour vos conseils
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités