Terminal Cable MT 24 KV

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Terminal Cable MT 24 KV

Message par mercure »

Bonjour
Pendant la préparation d' un cable MT ,lorsque on veut raccorder un terminal de cable .il est récommender que la transition semi conducteur et surface isolant cable ,doit ne pas comporter des irrégularités ,qui permette d'emprisonner de l'air ,favorisent des décharge partiellle cause de claquage de boite "éxtrémités
cable ,raison pour lesquels les terminales préparable à froid ont cette particularité ,
ma question pendant une action de maintenance d'un ensemble de cellules ,j'ai remarqué des irrégularités et déformation des jupes de boite,
est ce que ces deformations peuvent étre éventuellement une cause de claquage de boite ,sachant que les causes sont variables.
deuxiement quelle est l'utilité de faire le retrait de la couche semi conductrice et sa mise à la terre dans les deux éxtrémités d'un cable MT.
peut on raccorder uniquement un coté

Salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Terminal Cable MT 24 KV

Message par Candela »

Bonjour,
mercure a écrit : ma question pendant une action de maintenance d'un ensemble de cellules ,j'ai remarqué des irrégularités et déformation des jupes de boite,
est ce que ces déformations peuvent être éventuellement une cause de claquage de boite ,sachant que les causes sont variables.
Difficile d'en parler sans avoir vu...
Il y a toujours une déformation due à la connexion de la tresse de terre qui entraîne un renflement; elle peut avoir été plus ou moins bien exécutée.
S'il s'agit d'extrémités à jupes, celles-ci peuvent avoir été déformées par un mauvais stockage, sans que cela porte à conséquence dans une cellule où ce type d'extrémité constitue une précaution supplémentaire (fort utile au demeurant).
Les signaux d'alerte sont:
-une coloration ou décoloration de la matière, surtout si elle est localisée ou constitue un "trajet".
-un changement de consistance net, durcissement par exemple
-et enfin, dernier stade, un revêtement "poisseux", ressemblant à de l'humidité

Ces signes doivent au minimum entraîner une surveillance attentive de la cellule. Au moindre signe d'effluves (bruit caractéristique, odeur d'ozone, traces de corrosion) il faut sans tarder refaire l'extrémité.
mercure a écrit : deuxièmement quelle est l'utilité de faire le retrait de la couche semi conductrice et sa mise à la terre dans les deux éxtrémités d'un cable MT.
peut on raccorder uniquement un coté
Le retrait de la couche semi-conductrice est indispensable à l'épanouissement du champ qu réalise l'ensemble appelé "extrémité".
Sans en être certain, il me semble que sur une liaison courte la mise à la terre aux deux extrémités est plus une précaution qu'une obligation. Elle participe à l'équipotentialité générale, qui dans un poste est obtenue aussi par d'autres moyens. Sur une liaison longue c'est indispensable; mais si le câble n'est pas accompagné d'une câblette de terre, aux jonctions et dérivations les écrans peuvent être simplement mis en court-circuit.
Cordialement
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Terminal Cable MT 24 KV

Message par mercure »

Bonsoir

Merci Candela,j'ai encore quelques point noirs,que j'aime bien savoir.

est il vrai d'apres les fiches techniques ,que les éxtrémités cable , assure l'isolement par l' allongement de la longueurs de lignes de fuite en montages milieu interieur ou extérieur,le role des répartiteur linéaire de tension (RLT) uniformiser le champs à l'extérieur du cable ,en les faisant répartir sur la lignes de fuites

merci de plus d'éxplications
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Terminal Cable MT 24 KV

Message par Candela »

Bonjour,
La ligne de fuite, c'est le chemin qu'aura à parcourir un arc ou une effluve pour aller de la cosse jusqu'à la partie mise à la terre. Les anciennes extrémités "lisses" avaient une longueur importante qui représentait cette ligne de fuite, de l'ordre de 45 cm. Lorsqu'on raccourcit l'extrémité, on peut allonger ce chemin (comme sur les isolateurs des lignes aériennes) par l'utilisation de "jupes"; on en met par exemple 1 sur les EUE pour l'extérieur ou 3 sur les EUEP (pour milieu salin ou pollué). L'arc doit contourner ces jupes, ce qui allonge son trajet. Sur un matériau qui peut avoir sa surface rendue conductrice par de l'humidité et surtout le dépôt de matières polluantes (sel, poussières...), l'arc peut parcourir des distances beaucoup plus importantes que dans l'air. Dans les années 90, on a vécu l'échec des extrémités lisses thermorétractables tout simplement parce que cette matière n'avait pas un effet "perlant" suffisant. En cas de condensation, les gouttes se rejoignaient d'où un arc minime au départ, mais qui augmentait inexorablement par détérioration de la surface (le fameux changement de couleur).

Le RLT sert, lui, à éviter que les lignes de champ ne subissent une déformation très brutale à l'endroit de la coupure du semi-conducteur.
Une bonne illustration figure en page 6 de cette notice* (noter que le RLT y est nommé contrôleur de champ).
Il s'agit toujours d'obtenir un passage progressif (=linéaire) du champ de 0 à 100% entre l'extrémité du semi-conducteur et la cosse.
Notez aussi l'importance d'éviter toute bulle d'air, blessure de l'isolant etc qui provoquent justement des discontinuités dans la répartition du champ, donc des décharges partielles qui conduisent à plus ou moins longue échéance à un claquage.
J'ai vu lors d'une expertise par un spécialiste du constructeur un amorçage du à l'usage d'un couteau d'électricien pour couper le semi-conducteur. Le PEHD était légèrement marqué et cela a suffi pour qu'au bout d'un mois il y ait un joli trou rond de 8mm environ, parfaitement centré sur cette marque...

Cordialement
*la seule que j'aie trouvée avec une visualisation des lignes de champ avec/sans RLT
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Terminal Cable MT 24 KV

Message par mercure »

bonjour

je pense que c'est la raison , toujours demandée ,il faut faire le retrait du semi -conducteur sans laisser de trace ,avec un bon nettoyage de l'isolant ,
avec un produit slovant récommendé.
par contre lorsqu'on a un claquage d'une boite d'éxtrémités a l' interieurs des cellules, c'est souvent tres difficile de faire une analyse ,(puisque les boites se carbonisent sous l'effet du C/C,il y a parfois l'envirenement ,ca dépond de l'ampleur de l'arc)
,puisque ce sont des phénomenes qui se produisent soit à l'éxtérieur de la boite d'éxtrémité,ou à l'interieur .suivant ce doc ,il y 'a aussi le probléme du guidage
du champs .
http://www.nexans.ch/eservice/Switzerla ... _F_1_1.pdf
voir la page :52/92

Salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Terminal Cable MT 24 KV

Message par Candela »

Bonjour,
Il est assez rare qu'une extrémité câble sec soit totalement détruite. Même si la matière est carbonisée, on peut en général "peler" la matière pièce par pièce.
Si le câble, l'isolant, le semi-conducteur apparaissent intacts, ou en tout cas sans perforation ou cratère, le défaut initial se trouvait à l'extérieur.
Lorsque l'extrémité était défectueuse, on trouve en principe une perforation nette à un endroit.

Merci pour( la notice, très complète.
Cordialement
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Terminal Cable MT 24 KV

Message par mercure »

Bonjour Candela

je vais faire une photo en ligne qui montre la perforation de l'isolant du cable au niveau de la tresse de terre,c'est un petit trou qui a entrainé le déclenchement
de la protection Générale malgré que la continuté de service était trops éxigé dans ce site,je rappelle que ce site se trouve dans des zonnes avec des condition atmosphérique trop variable,le site est alimenté par un réseau aerien 20 KV,au niveau du denier poteau qui alimente le poste de livraisons,il n'y a pas
i, n'y a pas installé de parafoudre ,seulement un éclateur,
ce defaut d'extrémité est répétitif ,s'agit il d'un mauvais choix de boite d'éxtrémités (intérieurs cellules) ou une mauvaise préparation de l'éxtrimité,j'ai vu
3 cas la péroration se situe toujours à la base au niveau de la derniere jupe qui abrite la liaisons tresse de terre.

photo 1 = perforation du cable entrainant un declenchement disjoncteur MT
photo 2 = Mélange de type d'éxtrémité ( a chaud et a froid) ,puisque le poste est alimenté en Anténe
a href="http://www.zimagez.com/zimage/perforationlabase.php" target="_blank" title="Visionner l'image">Photo stockée sur ZimageZ.com</a>

<a href="http://www.zimagez.com/zimage/3typesdiffrent.php" target="_blank" title="Visionner l'image">Photo stockée sur ZimageZ.com</a>

Salutations
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Terminal Cable MT 24 KV

Message par mercure »

Bonjour

Photo 1

url=http://www.zimagez.com/zimage/perforationlabase0.php]Image[/url]

Photo 1

Image

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Terminal Cable MT 24 KV

Message par Candela »

Bonsoir,
La photo 1 me fait penser effectivement à une mauvaise préparation du câble. Il serait utile de demander une expertise au fabricant, c'est souvent très révélateur.

Des parafoudres me semblent indispensables, je rappelle que c'est ce que prévoit systématiquement ErDF.

Sur la photo 2, je n'apprécie pas trop ce "mélange des genres". Du câble sans écran, voire la cosse du 1 se trouvent au niveau de parties pratiquement isolées de la n°2; pas bon du tout...

Cordialement
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Terminal Cable MT 24 KV

Message par circus »

bonsoir,

on dirais que sur la photo 2,

la jupe de la 1 est glissé laissant apparaître l'isolant et l'intégralité de la cosse

en tout comme le souligne Candela tout ça c'est pas bon
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités