Section minimale des conducteurs de protection

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Section minimale des conducteurs de protection

Message par nonolost »

Bonjour,

Comment interpréter le paragraphe suivant de la norme C15-100:

"Les conducteurs de protection qui ne font pas partie de la canalisation d'alimentation doivent avoir une section minimale de :
-2,5mm Cu ou 35 Alu si les conducteurs de protection comportent une protection mécanique;
- 4 mm ou 35 Alu si les conducteurs de protection ne comportent pas de protection mécanique."

Cette notion, bien qu'explicite, demeure un peu vague chez moi.
Par exemple, cela sous-entendrait que l'on peut adjoindre à une canalisation de type 4x25mm Cu (Tri + N) dépourvue de conducteur de protection, un fil de terre 2,5mm comme conducteur V/J ?
Si c'est bien le cas, sous quel régime de neutre :-o ?

Cdt,
Cordialement,
Nonolost 8-)
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Section minimale des conducteurs de protection

Message par GAS »

Bonjour,
Il faut replacer cette phrase dans le contexte de l'Art 543.
543.1 Sections minimales
543.1.1 La section des conducteurs de protection doit satisfaire aux conditions de la coupure automatique de l’alimentation prescrites en 411.3.2 et être apte à supporter les courants présumés de défaut.
Elle est soit calculée conformément en 543.1.2, soit choisie conformément au tableau 54C.
Dans les deux cas, le s/§ 543.1.3 doit être appliqué.

Mon interprétation de ce s/§ traduit que si par le calcul vous arriviez à des sections inférieures vous devez appliquer les sections minimales qu'il indique.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Section minimale des conducteurs de protection

Message par nonolost »

Bonjour GAS,

Merci pour cette réponse. Replacée dans le contexte, il est vrai que cela prend tout son sens. Ce qui pousse à mal interpréter cette phrase, c'est le fait que l'on dise " les conducteurs de protection qui ne font pas partie de la canalisation ...."


Cdt,
Cordialement,
Nonolost 8-)
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités