Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par RFco »

hello


ravi d'avoir un retour d'expérience


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par Carminas »

Bonsoir

Le 676 65 permet effectivement d'utiliser un cablage de va et vient classique, mais doit impérativement se trouver côté retour lampe.

@+
Carminas
Invité

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par Invité »

Du coup s'il n'avait pas été côté retour lampe, j'aurais été grillé ou y'a-t-il un autre moyen ? Comment faire si je veux mettre 2 vv à voyant, il faut prendre le 68 ? J'ai d'autres voyants à mettre pour mes lumières extérieures...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par RFco »

bonjour

oui, le 65 doit être côté retour lampe

oui, si voyants des deux côtés, il faut le 68 et faire le câblage donné dans la notice

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par Invité »

et si je souhaite mettre un voyant côté du fil rouge ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par RFco »

ce sera le 68 avec le câblage spécifique donné, ou alors un inter prévu pour etre témoin sans neutre (bien plus cher)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par Invité »

si c'est le schéma 3.2 je ne le comprends pas... sans les couleurs c'est difficile pour moi...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par RFco »

assez simple

A chaque inter, on envoie la phase et le retour lampes

sur les 2 inters

on branche le retour lampes en 1 et la phase en 2 (impératif), puis on relie les deux bornes L entre elles, ainsi, on peut mettre un voyant 68 d'un côté ou de l'autre ou des deux

plus simple ce que le je fait, je mets le voyant colerette 67669 (bien plus cher mais bien plus visible)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par Invité »

ok alors je reprend avec mes mots pour voir si j'ai bien compris...
L = rouge branchés en 2
retour lampe = noir branchés en 1
Navettes = orange branchés en L
N = bleu branchés en N
J'ai juste docteur ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par RFco »

faites nous un schéma avec vos couleurs et ce que vous comptez faire
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité