Bonjour,
Sur une installation 3P+N, AGCP Réglage 60A; un client me demande de remplacer ses différents coupeS circuitS à fusible par des disjoncteurs.
Je voudrais équilibré au mieux et notamment le circuit de chauffage éléctrique P max : 11250W; sachant qu'en tri équilibré le neutre est normalement en intensité=0, mais au vue des puissances par appareil de chauffage l'équilibre ne sera pas parfait;
Ou peut on ou avez vous un petit logiciel ou autre pour savoir la valeur de l'intensité dans le neutre, dans deux cas 1er présence des trois phases et 2eme cas
en l'absence d'une phase ( coupure de celle-ci ( par coupure d'un inter diff sur une phase)).
Projet prévu par inter diff 1P+N sur chaque phase.
Merci pour votre aide.
TRI+Neutre
Re: TRI+Neutre
salut,
je ne connais pas de logiciels mais s'agissant de chauffage élec (cos=1) ,il est possible de le faire par le calcul en passant par les vecteurs de Fresnel.
De toute manière,le circuit ne sera jamais équilibré puisque les radiateurs ne fonctionneront pas tous en méme temps.
Dans votre cas ,le neutre aura la méme section que les phases pourquoi vouloir calculer le courant ?
@+
je ne connais pas de logiciels mais s'agissant de chauffage élec (cos=1) ,il est possible de le faire par le calcul en passant par les vecteurs de Fresnel.
De toute manière,le circuit ne sera jamais équilibré puisque les radiateurs ne fonctionneront pas tous en méme temps.
Dans votre cas ,le neutre aura la méme section que les phases pourquoi vouloir calculer le courant ?
@+
-
Invité
Re: TRI+Neutre
Bonsoir
+1 avec Didier62, le but de la manip est'il de tirer un neutre de section inferieure aux phases?
Solution a ne pas envisager car les convecteurs ne seront pas obligatoirement tous en service en méme temps.
A+
+1 avec Didier62, le but de la manip est'il de tirer un neutre de section inferieure aux phases?
Solution a ne pas envisager car les convecteurs ne seront pas obligatoirement tous en service en méme temps.
A+
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: TRI+Neutre
bonsoir à tous,
vous pouvez définir le courant dans le neutre
1°) soit à partir d'un tableur, comme l'indique didier62 :
le cos φ est égal à 1 , donc il n'y a pas de déphasage tension-courant, l'angle Φ = 0
lien mémo tableur http://www.casimages.com/f.php?f=120906102239707269.pdf
2°) soit avec le diagramme vectoriel des courants réalisé avec GeoGebra
lien calcul courant dans le neutre
http://www.geogebratube.org/student/m16777
il faut déplacer le point situé sur le curseur de chaque phase pour modifier la valeur du courant ; pour afficher une valeur précise utiliser les flèches de direction du clavier de votre pc.
cordialement
vous pouvez définir le courant dans le neutre
1°) soit à partir d'un tableur, comme l'indique didier62 :
le cos φ est égal à 1 , donc il n'y a pas de déphasage tension-courant, l'angle Φ = 0
lien mémo tableur http://www.casimages.com/f.php?f=120906102239707269.pdf
2°) soit avec le diagramme vectoriel des courants réalisé avec GeoGebra
lien calcul courant dans le neutre
http://www.geogebratube.org/student/m16777
il faut déplacer le point situé sur le curseur de chaque phase pour modifier la valeur du courant ; pour afficher une valeur précise utiliser les flèches de direction du clavier de votre pc.
cordialement
-
Invité
Re: TRI+Neutre
Bonjour à tous,
Non le neutre aura la meme section que les phases.
Merci à vous Péricles pour cet outil fort utile suivant certaines applications.
Précision: en aucun cas l'intensité du neutre ne pourra dépasser l'intensité de la phase la plus élevé ? Hors court circuit;régime TT.
Cordialement.
Non le neutre aura la meme section que les phases.
Merci à vous Péricles pour cet outil fort utile suivant certaines applications.
Précision: en aucun cas l'intensité du neutre ne pourra dépasser l'intensité de la phase la plus élevé ? Hors court circuit;régime TT.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités