Panne compresseur

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
askoy33
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : sam. 24 oct. 2009 12:32
Contact :

Panne compresseur

Message par askoy33 »

bonjour tout le monde

j'ai un problème sur un compresseur salmson hydroson 405.

Qd je le mets en marche on entend un bruit comme si le moteur est bloqué. Qd je tourne l'axe du moteur il y a une résistance (les joints peut être..?) mais il tourne

avant de tout démonter et tout purger pour vérifier, je me suis demandé si cela ne pouvait pas venir de cette pièce?

Image

A votre avis?

Merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: compresseur

Message par Didier62 »

bonjour,
ceci est un condensateur qui aide à la mise en route du moteur.
askoy33 a écrit :Qd je le mets en marche on entend un bruit comme si le moteur est bloqué. Qd je tourne l'axe du moteur il y a une résistance (les joints peut être..?) mais il tourne
pb de roulement peut étre ?
Avatar du membre
askoy33
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : sam. 24 oct. 2009 12:32
Contact :

Re: compresseur

Message par askoy33 »

il s'agit plus d'un bruit électrique le moteur force, c'est l'impression de ca me donne.

comment peut on vérifier le fonctionnement du condensateur?

:)
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: compresseur

Message par Labobine »

Bonjour,
La panne d'un moteur mono condensateur vient le plus souvent du défaut du condensateur.
Je ne vois pas bien la marque du condensateur parceque avec certaines on est sûr que la cause vient bien de là.
Pour le contrôler la valeur il faut un capacimètre, mais déjà avec un contrôleur en fonction ohmmètre on peut trouver les 2 défauts principaux : le court-jus ou la coupure comme la plupart des pannes de condensateurs.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
askoy33
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : sam. 24 oct. 2009 12:32
Contact :

Re: compresseur

Message par askoy33 »

merci pour vos réponses

il s'agit d'une marque italienne : italfarad

je vais tester avec ohmmètre avec un testeur simple il y a une continuité.

je vous tiens au courant
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: compresseur

Message par Labobine »

re,
C'est bien ce que je pensais, avec 5% de chance de me tromper, changez le condensateur et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
askoy33
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : sam. 24 oct. 2009 12:32
Contact :

Re: Panne compresseur

Message par askoy33 »

salut

j'ai testé le condensateur avec un multimètre a aiguille

l'aiguille est monté est descendu aussi vite qd je l'ai testé et idem qd j'ai inversé la connexion

ca pourrait signifier quelque chose?

merci :)
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Panne compresseur

Message par Labobine »

Bonsoir,
Regardezla réponse que j'ai faite tout à l'heure concernant un condensateur permanent.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
askoy33
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : sam. 24 oct. 2009 12:32
Contact :

Re: Panne compresseur

Message par askoy33 »

re a tous

me voici de retour, le condensateur n'est pas en cause.

J'ai pris le temps de démonter la pompe et c'est en faite l'axe qui est bloqué par la piéce que j'ai mis en photo .

http://hpics.li/bc29b7d

http://hpics.li/b54dec2

pour les connaisseurs a votre avis?
Avatar du membre
askoy33
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : sam. 24 oct. 2009 12:32
Contact :

Re: Panne compresseur

Message par askoy33 »

2éme photo bcp plus visible

http://hpics.li/faf06a1

:)
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités