remplacement moteur combiné robland

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: remplacement moteur combiné robland

Message par Labobine »

re,
Merci à Candela pour avoir fait la correction et permetre ainsi de voir les photos.
C'est bien ce que je pensais, le nouveau moteur n'a probablement pas le même schéma de couplage.
Pouvez-vous me faire les photos des boites à bornes (là où sont branchés les fils) des 2 moteurs.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: remplacement moteur combiné robland

Message par Labobine »

re,
Hello,
J'ai été trop vite, Qu'est-ce que c'est que cette histoire je viens de m'apercevoir que votre moteur Hanning d'origine est un moteur triphasé et le moteur de remplacement est en monophasé ?
Mais les autres moteurs marchent comme cela ? J'ai nettement l'impression qu'à un moment ou un autre quelqu'un vous a roulé dans la farine.
Donc je veux voir exactement le branchement la boite à bornes de tous les moteurs dont ceux déjà en place.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: remplacement moteur combiné robland

Message par Invité »

non mon moteur de remplacement est un triphasé., ou alors je ne comprend plus.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: remplacement moteur combiné robland

Message par Labobine »

re,
Ha oui je vienx d'arriver à le voir.
Mais alors votre machine vous l'avez depuis quand ? équipée comme cela ?
Vos condensateurs sont marqués comment ??
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: remplacement moteur combiné robland

Message par Invité »

je l'ai depuis deux mois et si j'en crois la plaque de devant elle est équipé ainsi de serie. pour les condensateurs de démarrage c'est deux de 225 µf en 130 v, pour les permanent c'est trois: deux de 60 µf en 450 V et un de 40 µf
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: remplacement moteur combiné robland

Message par Labobine »

re,
Tout est étonnant chez vous :
-Cela serait bien la 1ère fois que je voie des moteurs tris montés d'origine pour fonctionner en monophasé.
(faites moi voir cette plaque où cela est inscrit)
-Vous dites avoir mesuré du tri 220 cela m'étonnerait fort la pseudo 3ème phase est obtenue avec le condensateur.
-Vous dites aussi que les moteurs sont couplés en étoile ? cela m'étonnerait fortement en tout cas si vous aviez mis votre moteur neuf en étoile c'est l'explication pourquoi il a grillé.
Alors vous me les montrez les boites à bornes et leur branchement voir le couplage ??
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: remplacement moteur combiné robland

Message par Labobine »

re,
Votre machine a été trafiquée pour marcher en 230v mono et ce n'est pas avec un "tas" de condensateur que vous arriverez à faire mieux marcher des moteurs qui ne sont faits que pour du courant triphasé. Un moteur triphasé perd automatiquement 1/3 de sa puissance branché comme cela c'est à dire que de 2,2kw ils peut donner au maximun 1,5kw et le fait de mettre xx condensateurs en plus n'arrange rien.
De plus l'intensité du nouveau moteur me parait faible par rapport à l'ancien moteur 7,8amp d'après ce que il me semble lire aau lieu de 10,8 pour le vieux et donc si le moteur est en plus en étoile avec ces valeurs de condensateurs cela ne fait pas un pli.
D'après mes calculs il faudrait 140 à 150µf alors que là avec 200µf l'intensité peut aller jusqu'à 14.5Amp ce qui peut griller très facilement n'importe quel de vos moteurs.
Cette machine n'a surement pas été équipée d'origine comme cela par le fabricant. Un fabricant sort ses machines en triphasé équipées de moteurs triphasés et en monophasé équipées de moteurs monophasés.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: remplacement moteur combiné robland

Message par Invité »

désoler de ne pas étre clair, il n'y a pas de boite a borne, les moteurs ont les 7fils qui sortent directement des stator et sont comme sur la photo que je vous es envoyer brancher sur la barre de distribution blanche.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: remplacement moteur combiné robland

Message par Labobine »

re,
Mais votre moteur neuf comment l'avez-vous branché ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: remplacement moteur combiné robland

Message par Invité »

je l'ai branché en étoile et essayer avant de changer les condo déficient c'est pour cela que je pense qu'il a griller.
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités