neutre

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: neutre

Message par GAS »

Re,
Il serait sans doute nécessaire d'effectuer des mesures d'isolement sur ces câbles. Il se pourrait que votre problème provienne en partie d'un défaut sur le neutre. La particularité essentielle de ce type de câble réside dans le fait que le neutre est non isolé . ;-)
Pour info lire le sujet déjà évoqué sur notre site et sur le net pour les mesures
Cordialement
GAS
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: neutre

Message par mercure »

Bonjour

la valeur relevée en aval de la barrette de terre 90 A; courant relevé sur le neutre 160 A .Le neutre du transformateur est relié à la terre séparé de la terre des masses. On a creusé à l'endroit , on a découvert que le piquet de terre était là .

1)Pour cerner le probléme ,il faut préablement éliminer la charge sur le transfo HTA/BT ,et mesurer le courant sur la barette Neutre
2)je préfére procéder aussi , simplement par élimination progressive de depart BT ,tous en mesurant
le courant neutre (avec un TUR c'est difficile,puisqu 'il faut déconnecter les fusibles ,phase par phase sur chaque départ ),si la valeur 90A ,baisse
il faut localiser le départ BT incriminé.
3) mesurer l'isolement Cable BT,les valeurs de résistances des puits terre Neutre ,et Masse.
4)s'il s'agit d'un defaut résistant coté HTA,je pense que la protection Amont peut le détécter.ca dépend de leurs réglage de sensibilité.

Salutations
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités