neutre
-
Invité
neutre
Bonsoir , je vous soumets un phénomène qui m'intrigue : à une dizaine de mètres d'un poste HTA/BT , il se dégage une chaleur très perceptible et les animaux qui arrivent à ce niveau donnent des signes de nervosité et d'affolement . Le jour ou il a pluie , une chèvre est morte à l'endroit probablement électrocutée.
Est ce que vous pouvez m'expliquer ce phénomène?
Une intensité très élevée à été mesurée en aval de la barrette de terre du neutre ( conducteur vers le sol )
Merci pour votre aide
Cordialement
Est ce que vous pouvez m'expliquer ce phénomène?
Une intensité très élevée à été mesurée en aval de la barrette de terre du neutre ( conducteur vers le sol )
Merci pour votre aide
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: neutre
Bonsoir,
Il s'agit à l'évidence d'un problème de "tension de pas".
Trouver l'origine exacte demande un peu de réflexion, car le cas n'est pas banal.
Quel est le régime du neutre de ce poste, et le régime des terres?
Attention, la situation est dangereuse.
Cordialement
Il s'agit à l'évidence d'un problème de "tension de pas".
Trouver l'origine exacte demande un peu de réflexion, car le cas n'est pas banal.
Quel est le régime du neutre de ce poste, et le régime des terres?
Attention, la situation est dangereuse.
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: neutre
Bonjour,
Pouvez-vous nous indiquer la valeur de l'intensité relevée ainsi que l'intensité nominale en sortie de transfo? Le transfo est en 410V?
Cordialement
Pouvez-vous nous indiquer la valeur de l'intensité relevée ainsi que l'intensité nominale en sortie de transfo? Le transfo est en 410V?
Cordialement
-
Invité
Re: neutre
Bonjour
Phénomene rare me semble t'il pour un poste HT BT, plus courant au pied des supports HT "les fameuses vaches qui dansent."
tenez nous au courant de la suite.
Merci
Phénomene rare me semble t'il pour un poste HT BT, plus courant au pied des supports HT "les fameuses vaches qui dansent."
tenez nous au courant de la suite.
Merci
-
Invité
Re: neutre
Bonsoir , il s'agit d'un transformateur 410 V , la valeur relevée en aval de la barrette de terre 90 A; courant relevé sur le neutre 160 A .Le neutre du transformateur est relié à la terre séparé de la terre des masses. On a creusé à l'endroit , on a découvert que le piquet de terre était là .
Quelle solution ?
Cordialement
Quelle solution ?
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: neutre
Bonjour,
D'abord, non pas pour régler le problème, mais pour en rendre les effets moins nocifs, un unique piquet de terre est généralement très insuffisant pour cette mise à la terre. Soit il en faut plusieurs de préférence en éventail, soit il faut une prise de terre à fonds de fouille maintenue par des piquets à intervalles réguliers.
Voir à ce sujet la spécification EDF HN 64 S 55. Le tableau A1 est édifiant...
Ensuite pour comprendre ce qui se passe, il faudrait indiquer la puissance du transfo. Un courant de 90 A, même s'il est important, ne signifie pas la même chose s'il s'agit d'un 100 kVA ou d'un 1600!
Dans la suite, je vous livre des suppositions, presque des élucubrations, mais devant une telle situation on peut tout supposer!
A vous de voir si une des pistes peut correspondre à la réalité...
La situation laisse supposer que vous être en régime TT S, ou qu'il y a une anomalie importante dans l'interconnexion des masses.
Une possibilité serait un défaut HTA entre bobinages du transfo. C'est peu probable, car ce genre de défaut passe rarement inaperçu
, et surtout n'a pas vocation à être quasi-permanent.
Donc le plus probable serait un défaut entre Phase et Terre, entre phase et masse dans un bâtiment non interconnecté ou encore entre neutre et terre associé à une rupture de neutre. Par exemple (supposition gratuite pour illustrer le propos) un bâtiment alimenté en tri sans neutre sans interconnexion des masses, où l'on aurait trouvé plus simple de créer un neutre et de le relier tout simplement à une terre locale.
La grosse question est: pourquoi aucune protection ne voit-elle ce défaut?
Cette installation a-t-elle fait l'objet des études et vérifications imposées par la décret?
Une vérification des 7 tensions serait intéressante...
Cordialement
NB une présence importante d'harmonique 3 a pour effet de surcharger le neutre, mais il n'y a aucune raison que le courant créé remonte par la terre!
D'abord, non pas pour régler le problème, mais pour en rendre les effets moins nocifs, un unique piquet de terre est généralement très insuffisant pour cette mise à la terre. Soit il en faut plusieurs de préférence en éventail, soit il faut une prise de terre à fonds de fouille maintenue par des piquets à intervalles réguliers.
Voir à ce sujet la spécification EDF HN 64 S 55. Le tableau A1 est édifiant...
Ensuite pour comprendre ce qui se passe, il faudrait indiquer la puissance du transfo. Un courant de 90 A, même s'il est important, ne signifie pas la même chose s'il s'agit d'un 100 kVA ou d'un 1600!
Dans la suite, je vous livre des suppositions, presque des élucubrations, mais devant une telle situation on peut tout supposer!
A vous de voir si une des pistes peut correspondre à la réalité...
La situation laisse supposer que vous être en régime TT S, ou qu'il y a une anomalie importante dans l'interconnexion des masses.
Une possibilité serait un défaut HTA entre bobinages du transfo. C'est peu probable, car ce genre de défaut passe rarement inaperçu
Donc le plus probable serait un défaut entre Phase et Terre, entre phase et masse dans un bâtiment non interconnecté ou encore entre neutre et terre associé à une rupture de neutre. Par exemple (supposition gratuite pour illustrer le propos) un bâtiment alimenté en tri sans neutre sans interconnexion des masses, où l'on aurait trouvé plus simple de créer un neutre et de le relier tout simplement à une terre locale.
La grosse question est: pourquoi aucune protection ne voit-elle ce défaut?
Cette installation a-t-elle fait l'objet des études et vérifications imposées par la décret?
Une vérification des 7 tensions serait intéressante...
Cordialement
NB une présence importante d'harmonique 3 a pour effet de surcharger le neutre, mais il n'y a aucune raison que le courant créé remonte par la terre!
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: neutre
Bonjour,
En complément de ce que vient d'ajouter Candela vérifiez également la nature des câbles issus du TGBT pour s'assurer s'ils ne sont pas d'un type à neutre périphérique (genre HN33S33)...![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
En complément de ce que vient d'ajouter Candela vérifiez également la nature des câbles issus du TGBT pour s'assurer s'ils ne sont pas d'un type à neutre périphérique (genre HN33S33)...
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: neutre
Bonsoir , il s'agit d'un poste de distribution public equipé d'un transformateur de 400 Kva , les departs B.T sont des remontées en cable HN 33 S 33 . On pense augmenter le nombre de piquéts de terre.
Cordialement
Cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: neutre
Re,
Il serait sans doute nécessaire d'effectuer des mesures d'isolement sur ces câbles. Il se pourrait que votre problème provienne en partie d'un défaut sur le neutre. La particularité essentielle de ce type de câble réside dans le fait que le neutre est non isolé .
Pour info lire le sujet déjà évoqué sur notre site et sur le net pour les mesures
Il serait sans doute nécessaire d'effectuer des mesures d'isolement sur ces câbles. Il se pourrait que votre problème provienne en partie d'un défaut sur le neutre. La particularité essentielle de ce type de câble réside dans le fait que le neutre est non isolé .
Pour info lire le sujet déjà évoqué sur notre site et sur le net pour les mesures
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités