limiteur de surtension?

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

limiteur de surtension?

Message par Invité »

bonjour,

Je souhaiterais savoir si on met un limiteur de surtension au secondaire d'un transfo HT/HT?

Dans mon cas:
transformateur 20 000V / 5 500V pour l'alimentation de deux moteurs 5 500V
schéma IT avec neutre impédant au secondaire de ce transformateur
et pas de limiteur de surtension.

Est-ce normal?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: limiteur de surtension?

Message par Candela »

Bonsoir,
La C13-200 indique la maîtrise des valeurs des différentes prises de terre comme seul moyen de limiter les surtensions à fréquence industrielle :
A ma connaissance, il n'existe pas de limiteurs pour ces tensions.
On notera (mais ce n'est plus de la fréquence industrielle) l'usage de parafoudres pour amortir les surtensions dues aux manoeuvres, particulièrement lorsqu'il est fait usage d'appareillage à vide pour la commande de moteurs ou de condensateurs. En effet, la coupure dans le vide est extrêmement "sèche", ce qui fait des ravages lorsque L/R est élevé.

Cordialement
Invité

Re: limiteur de surtension?

Message par Invité »

merci pour la réponse
cdt