Raccordement parafoudre protege
-
Invité
Raccordement parafoudre protege
Bonjour
Voila mon petit doute
je vais raccorder dans mon tableau un inter-sectionneur 4P les sorties iront sur un disjoncteur de 20A 4P, qui lui alimentera un parafoudre 4P.
ma question : pour raccorder les inter différentiels , dois je sortir les phases depuis le sectionneur ou depuis le disjoncteur 20A?
merci
Voila mon petit doute
je vais raccorder dans mon tableau un inter-sectionneur 4P les sorties iront sur un disjoncteur de 20A 4P, qui lui alimentera un parafoudre 4P.
ma question : pour raccorder les inter différentiels , dois je sortir les phases depuis le sectionneur ou depuis le disjoncteur 20A?
merci
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Raccordement parafoudre protege
Bonjour,
Quel est le calibre de l'inter-sectionneur tétrapolaire?
Quel type de protection est immédiatement placée en amont de ce dernier (préciser son calibre).
Avant de vous répondre:icemanhot a écrit :pour raccorder les inter différentiels , dois je sortir les phases depuis le sectionneur ou depuis le disjoncteur 20A?
Quel est le calibre de l'inter-sectionneur tétrapolaire?
Quel type de protection est immédiatement placée en amont de ce dernier (préciser son calibre).
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Raccordement parafoudre protege
le sectionneur sera un 40 A
c'est le D/A 10/30A régler sur 20 A
c'est le D/A 10/30A régler sur 20 A
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Raccordement parafoudre protege
salut
raccorder les diffs depuis l'aval du sectionneur ou depuis une grille de répartition alimentée par le sectionneur
@+
raccorder les diffs depuis l'aval du sectionneur ou depuis une grille de répartition alimentée par le sectionneur
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Raccordement parafoudre protege
juste une précision
es ce que je peux utiliser ce type de Cable R02V U-1000 5G10 pour le raccordement du disj edf -> tableau ?
merci
es ce que je peux utiliser ce type de Cable R02V U-1000 5G10 pour le raccordement du disj edf -> tableau ?
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Raccordement parafoudre protege
hello
un 5G????
Besoin de transporter la terre???
@+
un 5G????
Besoin de transporter la terre???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Raccordement parafoudre protege
oui car passage merdique et borne de terre 30cm du sol sera en dessous du disj edf.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Raccordement parafoudre protege
dov, oui, pas de soucis
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités