puissance/section et longueur de cable

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

puissance/section et longueur de cable

Message par degégé »

Bonjour,
Je dois installer 6 globes de 60W plus une prise de courant 16A le tableau est à 120M quelle section dois-je passer?
Merci bien cordialement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: puissance/section et longueur de cable

Message par GAS »

Bonjour,
Utilisez donc les abaques du forum. ;-)
Cordialement
GAS
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: puissance/section et longueur de cable

Message par pericles »

bonjour,
la section proposée (16²) permet d'envisager une utilisation optimale, toutefois une section inférieure est possible suivant les conditions exactes de l'installation comme :
- y a t-il une chute de tension en amont du disjoncteur de branchement ?
- de quelle puissance doit-on disposer pour la PC 16A ?

adapter le scénario de votre installation suivant ces conditions
voir le mémo pour les détails http://www.casimages.com/f.php?f=120630015204556167.pdf

cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités