Avis sur rénovation complète
-
Invité
Avis sur rénovation complète
Bonjour,
Je suis entrain de préparer les plans électriques pour une rénovation complète de l'installation d'un ami. Un problème se pose à moi :
Le déplacement ou non du Disjoncteur dans la GTL.
Le disjoncteur se trouve a coté du compteur lorsque l'on passe le portail sur le mur extérieur de la dépendance sous le porche. Le plan :
http://www.casimages.com/img.php?i=1206 ... 938302.jpg
http://nsm05.casimages.com/img/2012/06/ ... 988949.jpg
Il est plombé à deux endroits.
Alors puis-je le déplacer et le mettre dans la GTL ?
A savoir que le compteur restera là et ira peut-être en façade plus tard. Par contre, il ne compte pas séparer l'alimentation électrique des dépendances.
Donc soit je le déplace si c'est possible, soit je le laisse, je vire le tableau à droite que je remplace par un autre que pour les dépendances et de l'alimentation de ce tableau j'alimente ma GTL qui sera dans le local technique coté mur cuisine.
Le plan : http://nsm05.casimages.com/img/2012/06/ ... 988981.jpg
Et les plans des pièces du RDC :
http://dj.gold.free.fr/plan/PlanElecRDC.pdf
Pouvez vous me dire dire si le repérage tableau est correctement suivant les équipements ? J'ai suivi scrupuleusement la norme.
http://dj.gold.free.fr/plan/ReperageTableau.pdf
D'avance merci pour vos aides.
PS : Un problème avec les balises pour afficher les miniatures venant de cas images. Le forum m'indique Impossible de déterminer la taille de l'image.
Je suis entrain de préparer les plans électriques pour une rénovation complète de l'installation d'un ami. Un problème se pose à moi :
Le déplacement ou non du Disjoncteur dans la GTL.
Le disjoncteur se trouve a coté du compteur lorsque l'on passe le portail sur le mur extérieur de la dépendance sous le porche. Le plan :
http://www.casimages.com/img.php?i=1206 ... 938302.jpg
http://nsm05.casimages.com/img/2012/06/ ... 988949.jpg
Il est plombé à deux endroits.
Alors puis-je le déplacer et le mettre dans la GTL ?
A savoir que le compteur restera là et ira peut-être en façade plus tard. Par contre, il ne compte pas séparer l'alimentation électrique des dépendances.
Donc soit je le déplace si c'est possible, soit je le laisse, je vire le tableau à droite que je remplace par un autre que pour les dépendances et de l'alimentation de ce tableau j'alimente ma GTL qui sera dans le local technique coté mur cuisine.
Le plan : http://nsm05.casimages.com/img/2012/06/ ... 988981.jpg
Et les plans des pièces du RDC :
http://dj.gold.free.fr/plan/PlanElecRDC.pdf
Pouvez vous me dire dire si le repérage tableau est correctement suivant les équipements ? J'ai suivi scrupuleusement la norme.
http://dj.gold.free.fr/plan/ReperageTableau.pdf
D'avance merci pour vos aides.
PS : Un problème avec les balises pour afficher les miniatures venant de cas images. Le forum m'indique Impossible de déterminer la taille de l'image.
Re: Avis sur rénovation complète
bonjour,
pour le disjoncteur vous ne pouvez pas le déplacer, il faut faire la demande auprès
de votre distributeur local ( régie, erdf , .... )
et cela sera payant tout comme le déplacement du comptage
pour le disjoncteur vous ne pouvez pas le déplacer, il faut faire la demande auprès
de votre distributeur local ( régie, erdf , .... )
et cela sera payant tout comme le déplacement du comptage
Re: Avis sur rénovation complète
Bonjour
Je ne vois pas l'intérêt de déplacer le disjoncteur ERDF dans la GTL à partir du moment où vous avez 2 batiment.
Alimentez le tableau de la dépendance à partir du disjoncteur ERDF.
Repartez des borniers de ce tableau avec un disj 63A pour alimenter votre GTL où vous mettrez un dispositif de coupure d'urgence (interrupteur sectionneur ou disjoncteur type ERDF)
De plus je ne pense pas qu'ERDF accepte de placer compteur et disjoncteur à cet endroit (sauf à avoir une gaine enterré et dans la dalle qui va direcement de la rue à la GTL)
Quelques remarque sur votre répartition.
- Le type A est trop chargé, passez en 63A ou répartissez différement
- J'ai vu 3 fours, je ne sais pas si c'est normal
- 1 seul circuit PC pour 2 chambres et 2 sdb, c'est sans doute un peu juste.
- Pour le disj 2A du chauffe-eau, du 1,5² suffit
- Dédiez un circuit spécialisé à la chaudière
- Il manque le circuit pour les 2 PC GTL
Pourquoi du 25², si vous avez moins de 27m depuis le disjoncteur ERDF, du 16² suffit pour 60A
Pourquoi du téléreport, vu que le compteur ERDF est au niveau de la dépendance (et vu que vous n'avez pas de chauffage élec, sans doute peu d'intérêt d'avoir un gestionnaire d'énergie avec téléinfo)
@+
Je ne vois pas l'intérêt de déplacer le disjoncteur ERDF dans la GTL à partir du moment où vous avez 2 batiment.
Alimentez le tableau de la dépendance à partir du disjoncteur ERDF.
Repartez des borniers de ce tableau avec un disj 63A pour alimenter votre GTL où vous mettrez un dispositif de coupure d'urgence (interrupteur sectionneur ou disjoncteur type ERDF)
De plus je ne pense pas qu'ERDF accepte de placer compteur et disjoncteur à cet endroit (sauf à avoir une gaine enterré et dans la dalle qui va direcement de la rue à la GTL)
Quelques remarque sur votre répartition.
- Le type A est trop chargé, passez en 63A ou répartissez différement
- J'ai vu 3 fours, je ne sais pas si c'est normal
- 1 seul circuit PC pour 2 chambres et 2 sdb, c'est sans doute un peu juste.
- Pour le disj 2A du chauffe-eau, du 1,5² suffit
- Dédiez un circuit spécialisé à la chaudière
- Il manque le circuit pour les 2 PC GTL
Pourquoi du 25², si vous avez moins de 27m depuis le disjoncteur ERDF, du 16² suffit pour 60A
Pourquoi du téléreport, vu que le compteur ERDF est au niveau de la dépendance (et vu que vous n'avez pas de chauffage élec, sans doute peu d'intérêt d'avoir un gestionnaire d'énergie avec téléinfo)
@+
Carminas
-
Invité
Re: Avis sur rénovation complète
OK donc je ne déplace et prends la deuxième solution.Carminas a écrit :Bonjour
Je ne vois pas l'intérêt de déplacer le disjoncteur ERDF dans la GTL à partir du moment où vous avez 2 batiment.
Donc si j'ai bien compris, je pars des bornier du tableau dépendance vers la GTL en 16² si moins de 27 m (à vérifier) dans la GTL j'ai le disj 63A suivi de l'interrupteur ou disj, qui sont en amont de mon tableau. Pouvez-vous me donner les équivalents de ces trois matériels chez legrand ?Carminas a écrit :Alimentez le tableau de la dépendance à partir du disjoncteur ERDF.
Repartez des borniers de ce tableau avec un disj 63A pour alimenter votre GTL où vous mettrez un dispositif de coupure d'urgence (interrupteur sectionneur ou disjoncteur type ERDF).
OK, je revois cela. Si je répartis au maxi sur le type A, combien de disj ?Carminas a écrit :- Le type A est trop chargé, passez en 63A ou répartissez différemment.
Oui, c'est normal. Maison acheté avec 3 fours et il les gardent. ;)Carminas a écrit :- J'ai vu 3 fours, je ne sais pas si c'est normal
Il vaut mieux les séparer, surtout que chaque SDB aura un radiateur sèche serviette.Carminas a écrit :- 1 seul circuit PC pour 2 chambres et 2 sdb, c'est sans doute un peu juste.
Pour les 3 ? Et jusqu'au cumulus ?Carminas a écrit :- Pour le disj 2A du chauffe-eau, du 1,5² suffit
Un disj de combien ? C'est une chappée à condensation murale.Carminas a écrit :- Dédiez un circuit spécialisé à la chaudière
Je les avais oublié ! merci du rappel. Donc on passe sur un 6 rangées.Carminas a écrit :- Il manque le circuit pour les 2 PC GTL
OK, je supprime.Pourquoi du téléreport, vu que le compteur ERDF est au niveau de la dépendance (et vu que vous n'avez pas de chauffage élec, sans doute peu d'intérêt d'avoir un gestionnaire d'énergie avec téléinfo)
Re: Avis sur rénovation complète
Pour l'alimentation du tableau GTL , suivre ce principe :
http://www.casimages.com/img.php?i=1104 ... 014671.jpg
Chez Legrand
Disjoncteur 63A :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=407790
Interrupteur sectionneur 63A :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004330
ou plus visible avec sa manette rouge mais plus cher
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=002357
Sous un type A 40A : les plaques, le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
Le sèche serviette doit faire l'objet d'un circuit spécialisé
Seul le circuit de commande du contacteur est en 1,5². Le circuit de puissance (sous le disj 20A) est en 2,5².
Attention avec 6 rangée, ce n'est pas certain que vous passiez entre 0m90 et 1m80. Il serait préférable d'envisage un tableau 18 modules, de toute façon nettement plus agréable pour travailler car plus de place dessus, dessous, à droite, à gauche, derrière et de plus muni d'un fond.
Pensez à passer un 2x1,5² entre le compteur et le tableau, pour récupérer l'info HC (si vous envisagez ce tarif, sinon le contacteur HC et le disj 2A n'ont pas d'intérêt).
Au fait pas de sèche linge ?
@+
http://www.casimages.com/img.php?i=1104 ... 014671.jpg
Chez Legrand
Disjoncteur 63A :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=407790
Interrupteur sectionneur 63A :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004330
ou plus visible avec sa manette rouge mais plus cher
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=002357
Sous un type A 40A : les plaques, le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
Le sèche serviette doit faire l'objet d'un circuit spécialisé
Seul le circuit de commande du contacteur est en 1,5². Le circuit de puissance (sous le disj 20A) est en 2,5².
Attention avec 6 rangée, ce n'est pas certain que vous passiez entre 0m90 et 1m80. Il serait préférable d'envisage un tableau 18 modules, de toute façon nettement plus agréable pour travailler car plus de place dessus, dessous, à droite, à gauche, derrière et de plus muni d'un fond.
Pensez à passer un 2x1,5² entre le compteur et le tableau, pour récupérer l'info HC (si vous envisagez ce tarif, sinon le contacteur HC et le disj 2A n'ont pas d'intérêt).
Au fait pas de sèche linge ?
@+
Carminas
-
Invité
Re: Avis sur rénovation complète
Merci pour toutes ces précisions Carminas.
Pour les HC, je pense que le cable arrive déjà au local technique, à vérifier. Mais si c'est pas le cas je retire.
OK pour les sèche serviettes, un disj de combien ?
Je suppose que pour le 18 modules, il vient entre la GTL et non en saillie ?
Si, si un sèche linge.
@+
Pour les HC, je pense que le cable arrive déjà au local technique, à vérifier. Mais si c'est pas le cas je retire.
OK pour les sèche serviettes, un disj de combien ?
Je suppose que pour le 18 modules, il vient entre la GTL et non en saillie ?
Si, si un sèche linge.
@+
Re: Avis sur rénovation complète
Pour le sèche serviette un disj 10A ou 16A conviendra (1,5² ou 2,5² peut importe)
Pour le 18 modules, cela dépend des marques.
Chez Legrand il vient entre au dessus et/ou en dessous de la goulotte
http://www.casimages.com/img.php?i=1012 ... 366913.jpg
Chez Hager il existe des goulottes de taille adaptée
Je n'avais pas bien vu pour le sèche linge
@+
Pour le 18 modules, cela dépend des marques.
Chez Legrand il vient entre au dessus et/ou en dessous de la goulotte
http://www.casimages.com/img.php?i=1012 ... 366913.jpg
Chez Hager il existe des goulottes de taille adaptée
Je n'avais pas bien vu pour le sèche linge
@+
Carminas
-
Invité
Re: Avis sur rénovation complète
Bonjour, je viens de refaire le repérage sur un 18 modules.
Mais une question se pose : Pour les 2 PC dans la GTL, elles doivent être libre tout le temps ou pas ? Car j'ai lu qu'elle pouvait servir pour le tableau de communication.
Si elle ne doivent pas être libre ou du moins une sur les 2, autant les mettre dans le tableau de com ? Ensuite, quelle protection 16 ou 20A ?
Autre question, l'interrupteur sectionneur peut-être mis sur un mini tableau à la place du tableau de contrôle ? Ce qui me permet d'avoir 4 inter diff aligné dans mon tableau.
Mais une question se pose : Pour les 2 PC dans la GTL, elles doivent être libre tout le temps ou pas ? Car j'ai lu qu'elle pouvait servir pour le tableau de communication.
Si elle ne doivent pas être libre ou du moins une sur les 2, autant les mettre dans le tableau de com ? Ensuite, quelle protection 16 ou 20A ?
Autre question, l'interrupteur sectionneur peut-être mis sur un mini tableau à la place du tableau de contrôle ? Ce qui me permet d'avoir 4 inter diff aligné dans mon tableau.
-
Invité
Re: Avis sur rénovation complète
Bonjour,
La norme dit :
A+
Olive
Il est recommandé par le guide promotelec de les mettre dans le tableau de com.Almeyric a écrit : Si elle ne doivent pas être libre ou du moins une sur les 2, autant les mettre dans le tableau de com ? Ensuite, quelle protection 16 ou 20A ?
La norme dit :
Pour la protection, 10,16 ou 20 A... ça dépend des équipements prévus, sachant que que 10 A => 2300 W ... pour une box ça devrait suffire.771.558.2.3 Destination
La GTL doit contenir :
...
- deux socles de prise de courant 16 A 250 V 2P + T, protégés par un circuit dédié pour
alimenter des appareils de communication placés dans la GTL (équipements de
communication numériques etc.) ;
A+
Olive
-
Invité
Re: Avis sur rénovation complète
Merci olive pour ces précisions.
Justement, pour le coffret de communication vaut-il mieux prendre la solution complète optimum auto de legrand ou faire le tableau suivant les besoins ?
Les besoins sont les suivants :
- une tv dans le salon relier à la box TV de free ou autre
- une tv dans le bureau
- 2 rj45 dans le bureau pour le net (pc fixe, portable)
- le tel sera en dect, la base dect dans la GTL.
Donc les deux prises seront occupés.
Je mettrai tout en dvi avec câblage grade 3. Pas d'autres besoins.
Sachant que dans la version optimum, tout est fourni en câblage.
Justement, pour le coffret de communication vaut-il mieux prendre la solution complète optimum auto de legrand ou faire le tableau suivant les besoins ?
Les besoins sont les suivants :
- une tv dans le salon relier à la box TV de free ou autre
- une tv dans le bureau
- 2 rj45 dans le bureau pour le net (pc fixe, portable)
- le tel sera en dect, la base dect dans la GTL.
Donc les deux prises seront occupés.
Je mettrai tout en dvi avec câblage grade 3. Pas d'autres besoins.
Sachant que dans la version optimum, tout est fourni en câblage.