Disjoncteur

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

Disjoncteur

Message par Invité »

Bonjour ,
Une entreprise dont le bilan de puissance est egal à 99 kw souhaite s'alimenter à partir d'un poste HTA//BT par un départ cable 240 mm² . On préconise la pose d'un disjoncteur au départ du cable coté poste ( raccordement sur bornes BT transfo ) et un autre à l'arrivée coté TGBT . Quelles sont les méthodes pour determiner les caracteristiques des disjoncteurs à installer .
Cordialement .
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Disjoncteur

Message par Candela »

EDIT 17/06
Bonjour,
Premier réflexe : S'agit-il d'un tarif jaune ? Si oui, le disjoncteur doit être réglé (et la câble déterminé) au maximum du palier choisi, soit 100-200-400A.
Si non, calibre et réglage déterminés par l'intensité admissible du câble(avec les correctifs : ). On doit avoir IB</= Ir et Ir</= Iz
deuxième réflexe ; calculer les Ik3 maxi, Ik2 mini(tri sans neutre) ou Ik1 mini (autres cas avec neutre) et If
Pour l'instant, on s'est préoccupés du Pdc, de calibre et du réglage thermique
Le deuxième disjoncteur est a priori inutile, un interrupteur suffit. Sil y a des contraintes liées au calibre du TGBT, on peut abaisser l'Ir du disjoncteur amont (hors le cas du tarif jaune).
La suite au prochain numéro...
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités