Lien puissance compteur / ampérage

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

Lien puissance compteur / ampérage

Message par Invité »

Bonjour à tous,

je viens vers vous pour une question qui paraitra surement toute bête pour beaucoup d'entre vous mais qui me turlupine,

J'ai trouvais le tableau suivant:

en mono 220 volts.
3 kw abonnement alors 15 amperes
6 kw abonnement alors 30 amperes
9 kw abonnement alors 45 amperes maison type 4
12 kw abonnement alors 60 amperes maison avec chauf electrique
18 kw abonnement alors 90 amperes

en 380 volts ou triphasé
9 kw represente 15 amperes
12 kw represente 20 amperes
15 kw represente 25 amperes
18 kw represente 30 amperes

Si P= U.I pour une disjoncteur de branchement de 15A * 230V = 3450VA
Pourquoi dit on alors un comptage 3K ?

Pour tombé sur le bon resusltat je dois appliqué un coéficient de 0.87 à ma formule: (15x230x0.87 = 3001) (45*230*0.87=9004)...

D'ou vien ce 0.87? [thinking]

Seriez vous m'éclairer la dessus?

D'avance merci ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7341
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Lien puissance compteur / ampérage

Message par RFco »

salut


disons que c'est une façon de parler


en mono on multiplie par 2 et par 6 en tri

@+



NOTA : on ne peut plus avoir plus de 12kVA en mono...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Lien puissance compteur / ampérage

Message par Candela »

Bonjour,
Le problème vient du mode de limitation de l'abonnement en A. Comme la tension peut varier entre 207 et 253 V (heureusement pas toujours autant) et que le [z_cosphi] est lui aussi variable (plus chez les pros que chez les particuliers), pour une même intensité la puissance obtenue peut largement varier.
EdF commercialise ses contrats en kVA et non pas en kW, et avec une marge de sécurité telle qu'aucun client ne peut raisonnablement se dire "floué". Les chiffres ronds sont faciles à mémoriser, et le k 0,87 ne correspond à rien de précis.

Rappel en mono : S(kVA) = U*I et P(kW) = U*I* [z_cosphi] Un = 230V
et en tri: S(kVA) = U*I* [z_racine3] et P(kW) = U*I* [z_racine3] [z_cosphi] Un = 400V soit 230* [z_racine3]
Entre tri et mono, il y a deux fois le facteur [z_racine3] , ce qui explique la puissance multipliée par 3 pour une même intensité.

Quelques exemples en mono :
Abt 30 A, 230V = 6900VA et en supposant un [z_cosphi] 0,95 6555 W
Si la tension est de 211V on n'aura plus que 6330VA et 6013 W avec le même cosinus
Si la tension est 230V et le [z_cosphi] 0,87, on obtient bien 6003 w.
Cette valeur de [z_cosphi] est très faible* pour un particulier, et déjà basse pour un pro qui pourrait avoir intérêt à envisager une "compensation" par des condensateurs.
On voit que dans la plupart des cas, la puissance effective délivrable sera nettement supérieure à celle annoncée.

Cordialement
*difficile à envisager en pratique vu les récepteurs que possède un particulier.
Invité

Re: Lien puissance compteur / ampérage

Message par Invité »

Merci de vos réponses, j'y vois plus clair ;-)
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité