Bonjour,
j'ai un vigiohm TR22 a brancher sur mon bateau pour m'assurer que je n'ai pas fuite de courant quand je suis a quai
le reseau est du 220V
je ne sais pas comment le brancher ?
Qui sait faire cela
Cdt
Stephane
Vigi ohm sur bateau TR22A
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Vigi ohm sur bateau TR22A
Bonjour,
Il est impératif d'avoir un transformateur de séparation de circuit et de ne pas relier le circuit de terre du bateau à celui du quai tant qu'il est à l'eau.
Il faut ensuite :
-Alimenter le TR22A ;borne 1 et 2 en 230V
-Brancher la masse/conducteur de protection du bateau en 4
-Brancher le conducteur affecté au neutre en 5
-Brancher l'alarme en 7-8-9 (7-9 si Buzzer ou voyant)
Cordialement
Il est impératif d'avoir un transformateur de séparation de circuit et de ne pas relier le circuit de terre du bateau à celui du quai tant qu'il est à l'eau.
Il faut ensuite :
-Alimenter le TR22A ;borne 1 et 2 en 230V
-Brancher la masse/conducteur de protection du bateau en 4
-Brancher le conducteur affecté au neutre en 5
-Brancher l'alarme en 7-8-9 (7-9 si Buzzer ou voyant)
Cordialement
-
Invité
Re: Vigi ohm sur bateau TR22A
Bonjour Candela et merci encore pour la réponse.
Je te confirme que j'ai bien un transfo d'isolement pour l'alimentation venant du quai.
Donc l'info qu'il me manquait est le Neutre à brancher sur le 5.
Je vais tester lundi ou la semaine prochaine. Je vous tiens au courant
Merci beaucoup
Stephane
Je te confirme que j'ai bien un transfo d'isolement pour l'alimentation venant du quai.
Donc l'info qu'il me manquait est le Neutre à brancher sur le 5.
Je vais tester lundi ou la semaine prochaine. Je vous tiens au courant
Merci beaucoup
Stephane
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités