bonsoir,
je dois aménager 3 studios au dernier étage d'une grosse maison.
l'archi demande sur son descriptif 2 groupes vmc hygro B; 1 pour 2 petits studios, 1 pour le +grand des studios; ces 2 groupes devraient se situer dans les combles au-dessus des studios.
n'y a t-il pas des règles particulières de mise en oeuvre dans ce cas de figure (coupe feu) ?
merci par avance
vmc plusieurs logement
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: vmc plusieurs logement
Bonjour
Sur quel studio va tu raccorder ta VMC ?
Si le locataire d'un des studios part en vacance et coupe son DB, l'autre n'aura plus de VMC, les gaines vont se remplir d'eau,etc ...
Il faut impérativement une VMC par logement.
Cordialement
Sur quel studio va tu raccorder ta VMC ?
Si le locataire d'un des studios part en vacance et coupe son DB, l'autre n'aura plus de VMC, les gaines vont se remplir d'eau,etc ...
Il faut impérativement une VMC par logement.
Cordialement
- christophe
- Assidu

- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
Re: vmc plusieurs logement
Bonjour,
Le mieux est quand même d'équiper les 3 logements d'une VMC commune de type 400°C 30 minutes et de la relier sur les communs. Comme cela pas de problème de coupure et de propagation du feu.
Sinon c'est une vmc par logement.
Cordialement,
Christophe
Le mieux est quand même d'équiper les 3 logements d'une VMC commune de type 400°C 30 minutes et de la relier sur les communs. Comme cela pas de problème de coupure et de propagation du feu.
Sinon c'est une vmc par logement.
Cordialement,
Christophe
Re: vmc plusieurs logement
bonjour,

ce qui implique un comptage à part pour l'alimentation de cette vmc.christophe a écrit :Le mieux est quand même d'équiper les 3 logements d'une VMC commune de type 400°C 30 minutes et de la relier sur les communs. Comme cela pas de problème de coupure et de propagation du feu.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7317
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: vmc plusieurs logement
salutatous
rien ne dit qu'il n'y a pas de comptage pour les communs (escaliers, prises, ampli TV,....)
@+
Didier62 a écrit :bonjour,ce qui implique un comptage à part pour l'alimentation de cette vmc.christophe a écrit :Le mieux est quand même d'équiper les 3 logements d'une VMC commune de type 400°C 30 minutes et de la relier sur les communs. Comme cela pas de problème de coupure et de propagation du feu.
rien ne dit qu'il n'y a pas de comptage pour les communs (escaliers, prises, ampli TV,....)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: vmc plusieurs logement
bonsoir à tous,
avec donc pour info : inter de proximité, distribution en gaine métallique rigide, raccord souple métal avec les bouches limité à 0.5 M...,
et toujours pour info pour de petites surfaces comme celles-ci, hygro B pas possible, il faut de l'hygro A.
comme quoi, il ne faut décidément pas toujours se fier au descriptif d'un archi.
cordialement,
effectivement, après avoir pris divers renseignement, c'est cette solution qui est la bonne d'un point de vue réglementaire.christophe a écrit :Le mieux est quand même d'équiper les 3 logements d'une VMC commune de type 400°C 30 minutes et de la relier sur les communs. Comme cela pas de problème de coupure et de propagation du feu.
avec donc pour info : inter de proximité, distribution en gaine métallique rigide, raccord souple métal avec les bouches limité à 0.5 M...,
et toujours pour info pour de petites surfaces comme celles-ci, hygro B pas possible, il faut de l'hygro A.
comme quoi, il ne faut décidément pas toujours se fier au descriptif d'un archi.
cordialement,
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
