Commande volet électrique avec relais

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Commande volet électrique avec relais

Message par Invité »

Bonjour, voici le schéma que j'ai réalisé et qui fonctionne bien (il sert à commander simultanément tout mes volets montée ou descente, et via une horloge pour la montée au matin et la descente au soir, et qui dispose d'une commande locale à chaque volet).

Le problème est que le relais KA1 (qui sert à couper l'alimentation des commandes locales lorsqu'il y a une commande groupée ou commande via horloge d'une montée ou descente de tout les volets)reste alimenté en permanence et j'ai peur qu'à la longue, il reste collé.

Comment pourrais-je résoudre ce problème?

http://cjoint.com/?BDbryrA0coS

merci
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Commande volet électrique avec relais

Message par Max78 »

Bonjour,

Vous pouvez toujours jouer la carte d'un autre contacteur en série. Comme çà, faut que les 2 contacteurs soient collés pour que les commandes locales fonctionnent. Et si l'un reste collé pas grave parce que le 2ième lui, ne restera pas collé et donc pas de problèmes pour vos moteurs et volets. Par contre, qui dit 2 relais dit 2 fois plus de risque de pannes... A voir.

Sinon, vous pouvez aussi utiliser les contacts NF du relais et l'alimenter uniquement lorsque la marche générale est en cours pour éviter d'activer les marches locales en même temps. De cette façon, il se collera uniquement quand la marche générale est enclenchée. Perso je n'aime pas trop cette solution car je préfère être en sécurité positive que négative .... C'est à mon avisp our cela que le concepteur de cette installation a préférait que KA1 reste toujours alimenté.

Une autre solution peut être envisagé, prendre un autre contact de KA1 pour confirmer que celui-ci a bien coupé le jus des commandes locales pour autoriser les commandes générales. C'est la meilleure solution à mon humble avis.

Cordialement,
Max
Invité

Re: Commande volet électrique avec relais

Message par Invité »

merci pour ta réponse,

pourrais-tu m'illustrer par un schéma ta dernière proposition, car je ne vois pas très bien comment faire


merci d'avance
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Commande volet électrique avec relais

Message par Max78 »

Bonjour,

Je suis sur mon téléphone donc çà va être difficile, mais dans la pratique, tu peux prendre un contact NF de KA1 et le mettre en série sur les fils qui vont alimenter tes relais de montée et de descente. Ainsi, quand KA1 est activé (commande locale activée) le contact NF de KA1 est ouvert et la commande générale ne peut fonctionner. Par contre, si KA1 n'est plus alimenté à ce moment le contact NF de KA1 laisse passer le courant pour alimenter les bobines qui vont commander les relais d'ouverture/fermeture générale. De cette façon, si KA1 reste collée, le contact NF aussi et donc, la commande générale sera impossible. Je pourrais peut-être faire un schéma fin de semaine, quand je rentrerai chez moi ;-)

Cordialement,
Max
Invité

Re: Commande volet électrique avec relais

Message par Invité »

ok, merci de ton suivi,
mais j'aurai besoin de 2NF non? car sinon je court-circuite montée et descente générale (si j'utilise que un NF)
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Commande volet électrique avec relais

Message par Max78 »

Bonjour,

Soit tu fais comme çà, soit tu coupes le neutre qui va commander tes relais de descente et montée avec un seul contact NF. Comme çà, lui il autorise ou pas la montée/descente. Ensuite, la montée ou la descente se fera selon les bobines qui seront alimentées, comme actuellement en fait.

Cordialement,
Max
Invité

Re: Commande volet électrique avec relais

Message par Invité »

tu veux donc dire, qu'il faut prendre un contact NF de KA1 qui sera mis en série avec tout les neutres de tout les relais montée et descente?

est-il correcte de jouer sur les neutres? (n'est-il pas mieux de couper la phase, comme j'avais dit précédemment)

merci de ton suivi
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Commande volet électrique avec relais

Message par Max78 »

Bonjour,
chris3be a écrit :tu veux donc dire, qu'il faut prendre un contact NF de KA1 qui sera mis en série avec tout les neutres de tout les relais montée et descente?
Oui
chris3be a écrit :est-il correcte de jouer sur les neutres? (n'est-il pas mieux de couper la phase, comme j'avais dit précédemment)
En règle générale, je suis comme toi, je préfère couper la phase. Ce qui est possible dans ton cas, mais il faudra 2 contacts NF (a ta place, j'aurai pris cette solution mais il est également possible de le faire avec le neutre bien que se soit une solution "batarde")

Cordialement,
Max
Invité

Re: Commande volet électrique avec relais

Message par Invité »

ok , on s'est bien compris,

je vais opter pour les 2 NF...

merci encore pour l'aide précieuse que tu m'as apporté.
Avatar du membre
cm53
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : sam. 6 mars 2010 19:32
Contact :

Re: Commande volet électrique avec relais

Message par cm53 »

bonsoir
je suis intéressé par la commande des volets électriques et un nouveau schémas m' aiderait.
merçi d' avance
bonne soirée
Répondre