400 volts pour un circuit 230 volts

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

400 volts pour un circuit 230 volts

Message par Invité »

Bonsoir à tous,

Je viens de découvrir dans tableau alimenté en 400 volts un câblage que je n'avais jamais vu avant.
dans le tableau en question la partie 400 volts sert à alimenté des machines en 400 volts mais aussi des machines en 230 et le câblage est fait, pour la partie en 230 avec toutes les phases du 400 volts.
Je sais pas si c'est très clair, alors je vous ai fait un p'tit schéma uniquement de la partie en 230 volts.- à noter que toutes les machines en 230 sont relier par un râteau

Ce style de branchement sert 'il pour équilibrer les phases?

Olivier
Image
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: 400 volts pour un circuit 230 volts

Message par fab »

très joli court circuit ....
Invité

Re: 400 volts pour un circuit 230 volts

Message par Invité »

Ce style de branchement sert 'il pour équilibrer les phases?
Salut,

Plutôt à faire fondre le cuivre.

Tes 3 phases sont jointes, donc comme le dit fab, mises en CC en amont des Inter Diff.

A +
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: 400 volts pour un circuit 230 volts

Message par RFco »

hello


Olivierdelabas a du omettre de représenter le peigne tétra....

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: 400 volts pour un circuit 230 volts

Message par pericles »

Bonsoir à tous,

il faut connaître précisément la puissance de chacun des circuits et l'utilisation simultanée pour réaliser l'équilibrage des phases.

ces peignes sont utilisés pour réaliser la répartition sur une rangée.
- soit avec un peigne bipolaires équilibrés sur 3 phases
- soit par un peignes tripolaires
- soit par un peigne tétrapolaire

pour info voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=12032110070921195.pdf

cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités