connexion WAGO

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: connexion WAGO

Message par pericles »

Bonsoir,

Pour organiser le câblage dans la boite de dérivation, vous pouvez utiliser un support de borne de connexion ; les bornes sont ainsi bloquées dans leur logement.

+ de détails voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=120316110545225106.pdf


cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: connexion WAGO

Message par Candela »

Bonjour,
Pas grande chose à ajouter...
GAS a raison de vous conseiller de toutes façons des boîtes*. Vous pourriez choisir des boîtes encastrables en cloison sèche et les positionner à peu près à l'endroit de la future isolation en laissant un peu de "mou", ce qui vous permettra de les replacer définitivement plus facilement, sans tout décâbler.

C'est le problème rencontré trop souvent dans les maisons récentes avec combles "aménageables" : l'électricien met ses boîtes comme si ce n'était pas aménageable, parfois même posées simplement sous la laine de verre (vécu!) et 10 ans après, lorsque l'on aménage, il faut tout reprendre parce que les fils et gaines sont tout simplement trop courts. Pourtant, avec un peu d'astuce, on peut faire beaucoup mieux.

Les bornes genre "Wago" sont parfaitement sûres à condition de bien respecter la longueur à dénuder, de façon à ce qu'il y ait un bon serrage et le moins possible de longueur non isolée accessible.
Cordialement

* commentaire de la C15-100, 526.2 :
Les conducteurs ne doivent comporter aucune connexion ou dérivation dans les traversées des murs, cloisons, plafonds, planchers, toitures, ni dans les vides de construction.
Invité

Re: connexion WAGO

Message par Invité »