bonne apres midi à tous
tableau, conseil
-
pericles
- Expert

- Messages : 1272
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: tableau, conseil
Bonjour,
Les circuits d’éclairage et les prises de courant d’une même pièce seront protégés par des inters différentiels différents.
Voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=120305062330555760.pdf
cordialement
Les circuits d’éclairage et les prises de courant d’une même pièce seront protégés par des inters différentiels différents.
Voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=120305062330555760.pdf
cordialement
-
Invité
Re: tableau, conseil
ok donc j'inverse juste, comme la modif que tu as réaliser. Sinon dois-je penser à d'autres éléments, ou le schema pour ce tableau est il correct? je dois me remettre dans le bain sur les tableaux, j'en ai fais très peu, c'est surtout pour le listing du matériel à acheter.
En tout cas, merci pour cette reponse
En tout cas, merci pour cette reponse
-
pericles
- Expert

- Messages : 1272
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: tableau, conseil
bonsoir,
il faut adapter le schéma à la surface du logement
pour un logement dont la surface est comprise entre 35 m² et 100 m²
L’installation sera protégée par les interrupteurs différentiels suivants :
2 x 40 A – 30 mA type AC
1 x 40 A – 30 mA type A
Circuits spécialisés
Pour le gros électroménager l’installation comportera au moins 4 circuits spécialisés :
- un circuit pour l’alimentation cuisinière / plaque de cuisson sur prise (ou boîte de connexion)
protection en monophasé : disjoncteur 32 A
protection en triphasé : disjoncteur 20 A
3 circuits pour l’alimentation d’appareils du type lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four indépendant et congélateur : protection par disjoncteur 20 A
D’autres circuits spécialisés seront à mettre en œuvre si les applications sont prévues :
- Chauffe-eau, chaudière et ses auxiliaires, pompe à chaleur, climatisation
- Appareil de chauffage salle de bains
- Circuits extérieurs (alimentation d’une ou plusieurs utilisations non attenantes au bâtiment : éclairage de jardin, portail automatique…)
- Alarmes
- VMC lorsqu’elle n’est pas collective
voir un exemple de schéma
schéma 2 rangées 13 modules
http://www.casimages.com/f.php?f=120306124919151662.pdf
le décompte des circuits et des protections
décompte appareillage par pièces
http://www.casimages.com/f.php?f=120306125445914683.pdf
cordialement
il faut adapter le schéma à la surface du logement
pour un logement dont la surface est comprise entre 35 m² et 100 m²
L’installation sera protégée par les interrupteurs différentiels suivants :
2 x 40 A – 30 mA type AC
1 x 40 A – 30 mA type A
Circuits spécialisés
Pour le gros électroménager l’installation comportera au moins 4 circuits spécialisés :
- un circuit pour l’alimentation cuisinière / plaque de cuisson sur prise (ou boîte de connexion)
protection en monophasé : disjoncteur 32 A
protection en triphasé : disjoncteur 20 A
3 circuits pour l’alimentation d’appareils du type lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four indépendant et congélateur : protection par disjoncteur 20 A
D’autres circuits spécialisés seront à mettre en œuvre si les applications sont prévues :
- Chauffe-eau, chaudière et ses auxiliaires, pompe à chaleur, climatisation
- Appareil de chauffage salle de bains
- Circuits extérieurs (alimentation d’une ou plusieurs utilisations non attenantes au bâtiment : éclairage de jardin, portail automatique…)
- Alarmes
- VMC lorsqu’elle n’est pas collective
voir un exemple de schéma
schéma 2 rangées 13 modules
http://www.casimages.com/f.php?f=120306124919151662.pdf
le décompte des circuits et des protections
décompte appareillage par pièces
http://www.casimages.com/f.php?f=120306125445914683.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités