Bonsoir à tous
Dans le cadre d'une rénovation complète d'un appartement sous moulure, j'ai quelques questions :
* pour la distribution dans le couloir, j'utilise une goulotte 60x40mm avec 2 compartiments : peut on faire cheminer
du câble ethernet dans un des compartiments sur une longueur de 15 mètres max juste à coté du courant fort ?
* pour des prises commandées : a t'on le droit de se prendre sur le circuit prise en les cablant en 2.5mm² ?
Merci d'avance
Réfection en apparent
Re: Réfection en apparent
Oups, j'ai oublié une question : dans les moulures, a t'on le droit de mettre des connecteurs type capri ou wago ?
A+
A+
Re: Réfection en apparent
Bonsoir
Si le cable ethernet est dans un compartiment dédié, pas de problème
Les prises commandées sont à destination de l'éclairage.
Elle doivent être issues d'un circuit d'éclairage.
@+
Si le cable ethernet est dans un compartiment dédié, pas de problème
Les prises commandées sont à destination de l'éclairage.
Elle doivent être issues d'un circuit d'éclairage.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Réfection en apparent
Bonsoir
Pour les connecteurs dans la moulure aucun probléme si il sont bien ds le compatiment courant forts.
A+
Pour les connecteurs dans la moulure aucun probléme si il sont bien ds le compatiment courant forts.
A+
Re: Réfection en apparent
Ok merci à tous les deux
A+
A+