Concernant la Liaison Équipotentielle de la salle de bain (donc, non principale) la nfc 15-100 parle de relier l'ensemble des éléments conducteurs susceptibles de présenter un danger électrique en 2,5mm² avec protection mécanique supplémentaire (ICTA par exemple) ou en 6mm² sans protection mécanique supplémentaire.
Seulement voilà, c'est super flou quand à la section de l'arrivée du conducteur de terre sur laquelle je vais me repiquer, (qui vient de la GTL) doit elle aussi être en 2,5mm² sous conduit ou 6mm² sans conduit, ou alors, faut il appliquer la règle de la liaison Équipotentielle Principale ? (exemple section de terre = Section de Phase / 2)
Merci d'avance
ps: pour moi, l'arrivée se fait également en 2,5mm² (sous conduit) ou en 6mm² (sans conduit) mais mon employeur est catégorique, pour lui, c'est la règle de la liaison Équipotentielle principale (uniquement l'arrivée depuis la GTL) ....... mais comme je suis un p'tit jeune, j'y connais forcement rien, et j'ai aucun conseil à donner ..... vous savez comment sont les patrons qui ne se remettent pas en question