Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Invité

Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!

Message par Invité »

Bonjour,
A l'aide, SVP !!
J'ai, dans une installation ancienne (220V 60A neutres en commun),
un telerupteur MG-15431 avec 4 bornes (2 en hauts et 2 en bas).

--celles d'en hauts sont alimentees par "L" sortant du bas du porte-fusible-10A
--partant de la 3eme borne (en bas) 2 fils marrons.
--partant de la 4eme borne (en bas) un fil violet.

tout ce monde est relie a 4 B.P. dans le couloir.

je souhaite remplacer ce MG-15431 par une minuterie-LeGr.nd-92758.

COMMENT je vais faire le branchement ? et sur tout ne pas a tirer de nouveaux fils ?

un GRAND MERCI de m'eclairer.
cdlt/
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!

Message par RFco »

hello

télérupteur avec poussoirs alimenté par un neutre

il faudra un neutre permanent au niveau de la minuterie (ou alors prendre un autre produit ne necessitant pas de neutre)

a voir quels sont les fils qui sont actuellement le retour lampes

photo???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!

Message par Invité »

bonjour,
merci pour la reponse!
si besoin d'amener "N" depuis le tableau vers la minuterie : je pourrai le faire sans probleme.
juste un peu "complique" s'il faut tirer les cables depuis la minuterie vers les B.P. / lampes.

vous aurez "tous" les elements en main ?

cdlt
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!

Message par RFco »

euh, il y a pas de 92758 au catalogue
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!

Message par Invité »

bonjour,
ah oui, il y a aussi des "N" partant pour B.P. etc, mais comme "regime neutre commun", donc les "N" ne partent pas du telerupteur!
autrement, j'ai bien en main Minuterie LeGr.nd ref 92758 avec 4 bornes : en haut "A2" et "B" en bas "A1" et "4" -- 16A 230V - au milieu un bouton pour choisir la temporisation (de 1 a 10 min) puis un autre pour choisir mode "permanent" - cette minuterie fait la taille "1 module"
en fait, mon besoin, a priori est de comprendre le schema "actuel" du MG-15431 puis je vais pouvoir l'adapter a la minuterie LG.92758

cdlt
Invité

Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!

Message par Invité »

bonjour,
il y a une autre ref LE02953AA Legr.nd2006
Invité

Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!

Message par Invité »

bonjour,
je crois que j'ai trouve!
le cas echeant, vous pouvez me le confirmer!
actuellement,
-le B.P. recoit le neutre et le "marron"
-l'ampoule recoit le neutre et le "violet"

donc je vais faire :
"L" sortant du fusible-10A va a "A1"
"N" va a ("A2" , B.P. et ampoule)
Marron sortant "B" va au B.P.
Violet sortant "A4" va a ampoule
et voila.

MERCI
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!

Message par RFco »

une photo sera mieux, je ne trouve pas ces références sur le catalogue 2006
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!

Message par RFco »

conheo a écrit :bonjour,
je crois que j'ai trouve!
le cas echeant, vous pouvez me le confirmer!
actuellement,
-le B.P. recoit le neutre et le "marron"
-l'ampoule recoit le neutre et le "violet"

donc je vais faire :
"L" sortant du fusible-10A va a "A1"
"N" va a ("A2" , B.P. et ampoule)
Marron sortant "B" va au B.P.
Violet sortant "A4" va a ampoule
et voila.

MERCI

il me manquait ces infos


oui phase protection sur L
neutre protection sur N
marron venant des poussoirs sur B
violet venant des ampoules sur 4


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!

Message par Invité »

Bonjour,

ca y est, le remplacement est effectif. et ca fonctionne!

une question, cependant (la 1ere fois que je "vois" une temporisation avec minuterie-LeGr.nd)

quand j'appuie sur un B.P. >>> ca s'allume [ok]
mais aussitot, j'appuie de nouveau (n'importe quel B.P.) : ca reste allume! normal ? ou c'est un mauvais branchement de ma part ?

en tout cas, au bout de 60sec (la duree choisie) : ca s'eteint.

MERCI
cdlt/