Lors d'opérations aux voisinage, je dois porter les EPI qui sont gants et écran facial.
Les lunettes d'électricien sont elles interdites aux profits des écrans faciaux?
EPI
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: EPI
Bonsoir,
les lunettes, tout en protégeant l’œil, ne remplissent pas les exigences essentielles de sécurité actuelles pour les électriciens BT.
l’opérateur doit utiliser une protection oculaire et faciale → Utiliser des écrans faciaux anti – UV
C.2.2 Protection oculaire et faciale
Il s’agit de protéger les yeux et la face notamment contre les causes d’accidents suivantes
• projections de particules solides de basse énergie (symbole F - bille de diamètre 6 mm à 45 m/s) ; de moyenne énergie (symbole B d’une - bille de diamètre 6 mm à 120 m/s) ; de haute énergie (symbole A - bille de diamètre 6 mm à 190 m/s) ;
• arc électrique, de 12 kA max à 400 V 50 Hz, d’une durée d’1 s, caractérisé par le symbole 8 ;
• émission d’UV et classe optique de niveau 2-1,2 ou 3-1,2 (numéro des échelons des filtres Ultra Violet).
Les écrans faciaux sont classés en fonction de leur niveau de protection pour chaque effet cité ci-dessus.
l’opérateur doit utiliser une protection oculaire et faciale en rapport avec les risques inhérents à son opération.
cordialement
les lunettes, tout en protégeant l’œil, ne remplissent pas les exigences essentielles de sécurité actuelles pour les électriciens BT.
l’opérateur doit utiliser une protection oculaire et faciale → Utiliser des écrans faciaux anti – UV
C.2.2 Protection oculaire et faciale
Il s’agit de protéger les yeux et la face notamment contre les causes d’accidents suivantes
• projections de particules solides de basse énergie (symbole F - bille de diamètre 6 mm à 45 m/s) ; de moyenne énergie (symbole B d’une - bille de diamètre 6 mm à 120 m/s) ; de haute énergie (symbole A - bille de diamètre 6 mm à 190 m/s) ;
• arc électrique, de 12 kA max à 400 V 50 Hz, d’une durée d’1 s, caractérisé par le symbole 8 ;
• émission d’UV et classe optique de niveau 2-1,2 ou 3-1,2 (numéro des échelons des filtres Ultra Violet).
Les écrans faciaux sont classés en fonction de leur niveau de protection pour chaque effet cité ci-dessus.
l’opérateur doit utiliser une protection oculaire et faciale en rapport avec les risques inhérents à son opération.
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités