Terre dans appartement

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Terre dans appartement

Message par RFco »

alors, il n'y a peut etre pas de colonne de terre, à voir l'age de l'immeuble
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Terre dans appartement

Message par Invité »

lol immeuble de 40/50 ans, non pas de colonne

a voir si ya une terre
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Terre dans appartement

Message par Candela »

Bonjour,
pol5700 a écrit :
Si ya pas de terre dans limmeuble cest au client ou a la copro a la faire installer?
Vu sous l'angle juridique :
-C'est toujours au propriétaire qu'il revient de faire installer une prise de terre (ou à la copropriété en collectif).
Voici un document bien fait.

Il en ressort que si rien n'oblige le propriétaire dans la législation à faire ces travaux, il est clair qu'en cas d'accident, la responsabilité du propriétaire (ou solidairement des copropriétaires) serait engagée, en particulier s'il a (s'ils ont) refus ... es travaux.
La C15-100 donne en annexe C partie 7-771 un modèle de lettre à envoyer (avec plusieurs alinéas différents selon le cas) au propriétaire, syndic, gérant pour le sensibiliser à ses responsabilités.

Cordialement
Invité

Re: Terre dans appartement

Message par Invité »

Ok la mon client est proprio de son appartement

Son asssurance demande la mise au norme de celui ci car il sen sert de bureau pro

Donc soit on demande laccord de la copro pour mettre la terre

Si cest ok, on peut faire les travaux ou le client me fait une decharge

Si cest pas ok cest a la copro de faire la decharge

cest bien ca?

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Terre dans appartement

Message par Candela »

Rebonjour,
Dans une copropriété, si le cable de terre doit passer par les parties communes, c'est la copropriété qui doit faire ces travaux. Evidemment, elle peut (à ses risques et périls) refuser, mais doit impérativement donner son aval à votre client s'il veut réaliser les travaux lui-même
En effet, la C15-100 est d'application obligatoire par décret, en totalité en ce qui concerne les installations domestiques.
"Tout circuit créé ou modifié doit comporter un conducteur de protection" , la copropriété ne peut donc pas s'y opposer. Au pire (avis personnel), elle pourrait exiger que les frais d'établissement de la prise de terre soient à la charge de votre client, mais il s'agirait alors d'une installation privée...
Cordialement
Répondre