protection le ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

protection le ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

Message par Invité »

Bonjour,
J'ai installe un ParaFoudre M.G. PF'clic ref 16614.
cad juste apres la sortie du DB-edf, j'ai en // ET mon ParaFoudre ET l'ID-63A-type_A.

Est-il necessaire / indispensable (ou non), d'avoir une protection du ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

MERCI
pericles
Expert
Expert
Messages : 1272
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: protection le ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

Message par pericles »

bonjour,
non, car ce parafoudre a un dispositif de déconnexion intégré (disjoncteur)

voir parafoudre PF clic référence 16614
http://www.schneider-electric.fr/docume ... 8FP041.pdf
lien e-book page F41
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=F41

cordialement
Invité

Re: protection le ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

Message par Invité »

Bonjour,

Merci beaucoup, j'ai [encore] appris quelque chose.

Je me posais la question, car ça m'arrive d'entendre ce conseil (protection ParaFoudre avec un disj. 2A).
peut-être ça concerne d'autres modèles ?

cdlt
Invité

Re: protection le ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

Message par Invité »

bonjour

Non bien au contraire jamais de disj 2a car si par erreur il se trouvait coupé vous n'auriez plus de protection contre la foudre.
A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: protection le ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

Message par RFco »

bonjour





la protection est mise pour le déconnecter s'il n'a pas de systeme interne approprié


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: protection le ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

Message par nonolost »

Bonsoir,

Je reviens sur le sujet.
Je vois régulièrement des parafoudres dans les bâtiments que je contrôle.
Cependant, je ne m'explique pas le choix des protections mises en place sur ces derniers.
Par exemple: aujourd'hui, j'ai vu un parafoudre (tri+N) protégé par 4 coupe-circuits unipolaires dans lesquels étaient placés des fusibles gG25A (conducteurs 16mm souples).
La protection est-elle vraiment utile afin de pouvoir déconnecter le parafoudre ou sert-elle précisément à quelque chose ?
Je serai tenté de dire qu'elle sert également, à éliminer un court-circuit qui pourrait apparaître aux bornes du parafoudre (!?)

A souligner que le coupe-circuit n'était pas à coupure omnipolaire et il y avait 4 coupe-circuits unipolaires (dont le neutre, et de surcroit protégé par un fusible) ... Régime TT...
Néanmoins, je ne trouve pas cela dérangeant d'avoir 4 coupe-circuits indépendants les uns des autres (pour ce cas précis, j'entends bien).

Merci,
Cordialement,
Nonolost 8-)
Invité

Re: protection le ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

Message par Invité »

bonsoir,
Les fusibles sont là il est clair pour l elimination d'un CC eventuel sur destruction cartouche.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités