quelle section de cable pour grande distance?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

quelle section de cable pour grande distance?

Message par Invité »

Bonjour a tous,

je me tourne vers vous au nom d'une association,( club d’aéromodélisme), de façon a recueillir quelques info, conseils.

Nous voulons créer un local sur notre terrain. Ce local sera un lieu de convivialité, donc équipé d'un réfrigérateur, cafetière, micro-onde,
éventuellement un téléviseur, éclairage bien sur et deux trois bricoles que j’oublie surement, mais pas de chauffage électrique.

Notre soucis est que ce dit local, sera éloigné d'environ 400 mètres d'un compteur EDF déjà en place au nom de notre club et depuis
lequel nous souhaiterions repartir

Ma question est donc très simple, Quelle section de câble devons nous utiliser pour cette distance de 400 mètres sachant que ce
câble sera enterré a une profondeur de 60 centimètres.

Merci d'avance pour vos réponses.

Gilles.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: quelle section de cable pour grande distance?

Message par Carminas »

Bonsoir

Vu l'usage, je vous propose de partir sur une hypothèse de chute de tension de 3% maxi et sur une protection de 20A qui vous autorisera 4,5 kW.

Dans ce contexte, il faudrait du 2x50², ce qui sur 400m représente une somme non négligeable (aux alentours de 8000 €).

Une solution de type groupe électrogène serait sans doute préférable.

@+
Carminas
Invité

Re: quelle section de cable pour grande distance?

Message par Invité »

Bonsoir,

Oui , en effet, cela représente une somme rondelette.[thinking]
Nous avions envisagé la solution d'un groupe mais nous voulions avoir un estimatif d'une ligne.
Je vous remercie pour cette "synthèse" très claire qui , je pense, va mettre tout le monde d'accord.

Bonne soirée.

Cordialement,

Gilles.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: quelle section de cable pour grande distance?

Message par Carminas »

Sur un dimensionnement de ce montant, je vous conseille de prendre le conseil d'un professionnel sur place, qui pourra vous conseiller au mieux pour la solution la plus adaptée en fonction de votre contexte.
Un raccordement alu, serait sans doute mieux adapté financièrement (plus proche de 2500€) même s'il nécessite de passer en 95² et des contraintes de poses un peu plus importante.

Voir également s'il n'y a pas moyen de baisser la puissance disponible afin de réduire la section

...
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités