Isolement du neutre en regime IT

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
yosh
De passage
De passage
Messages : 83
Enregistré le : dim. 1 mars 2009 12:36
Contact :

Isolement du neutre en regime IT

Message par yosh »

Bonjour,


En régime IT,avec un neutre distribué,Un CPI peut il renseigner sur une liaison accidentelle entre le neutre et la terre (recepteur 220V défectueux)?
Je reformule ma question pour vous éclairer sur ce qui motive ma demande: Lorsqu'un défaut d'isolement apparait sur un CPI, ce défaut se materialise t il uniquement comme une liaison entre une phase et la terre, ou eventuellement entre le neutre et la terre?
En attendant votre reponse, je me documente sur le CPI.

A bientot,
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Isolement du neutre en regime IT

Message par Candela »

Bonjour,
yosh a écrit : En régime IT,avec un neutre distribué,Un CPI peut il renseigner sur une liaison accidentelle entre le neutre et la terre (recepteur 220V défectueux)?
Le CPI surveille l'isolement de l'ensemble des conducteurs actifs par rapport à la terre, ce qui inclut bien entendu le neutre.
Comment? Le CPI est un générateur de courant continu ou TBF mis en parallèle avec l'impédance et muni d'un circuit de mesure du courant émis. L'impédance est faite pour une valeur de 1000 [z_homs] en 50 Hz(valeur couramment adoptée), mais beaucoup plus élevée (50, 100 fois plus par exemple en TBF) pour le courant émis par le CPI. CE dernier "voit" donc l'isolement réel du réseau sans être perturbé par l'impédance.
Cordialement.
Avatar du membre
yosh
De passage
De passage
Messages : 83
Enregistré le : dim. 1 mars 2009 12:36
Contact :

Re: Isolement du neutre en regime IT

Message par yosh »

Bonjour,

Merci pour cette reponse toujours aussi professionnelle.

A bientot,
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Isolement du neutre en regime IT

Message par nonolost »

Bonjour,

Je profite de ce sujet en IT pour poster une petite question:

Lors d'un double défaut en IT, où le 2eme défaut intervient sur le neutre, la tension génératrice de court-circuit étant de 230V, quelle valeur de PDC sur le disjoncteur faut-il considérer?

Bien à vous...
Cordialement,
Nonolost 8-)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Isolement du neutre en regime IT

Message par Candela »

Bonsoir,
Mon premier est un défaut phase-terre
Mon second est un défaut neutre terre
Mon tout est un défaut phase-neutre :-D donc IK1
De plus, il y a 2 pôles en série pour couper, donc pas de souci au point de vue Pdc vu que les pôles sont déterminés pour Ik3.

Cordialement
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Isolement du neutre en regime IT

Message par nonolost »

Bonsoir,

Bien vu la charade en IT :lol:

Merci pour la réponse, en tous cas !

Cordialement,
Cordialement,
Nonolost 8-)
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités