Liaison équipotentielle salle de bain
-
Invité
Liaison équipotentielle salle de bain
Bonjour à toutes et à tous!
Ayant pu lire beaucoup de choses contradictoires sur la LES de salle de bain, je préfère vous questionner directement:
J'ai réalisé ma LES de salle de bain, en tirant du V/J en 2,5 en direction de la baignoire, du lavabo. (plomberie en PER, fenêtres PVC et huisseries bois)
J'ai ensuite doublé la terre des PC et points lumineux, en tirant à chaque fois un 2ème V/J en 2,5.
L'ensemble de ces fils de terre, sous gaines bien sûr, se rejoignent dans une boite de dérivation, située dans le grenier immédiatement au dessus de la salle de bain.
J'envisage de relier cette boite par un fil en 2,5 qui part sur le bornier de terre de mon tableau principal.
1. Est-il dans la norme de doubler ainsi les terres des PC et luminaires (par exemple: terre du circuit PC qui part au tableau + 2ème fil qui part pour ma LES)?
2. Est-il dans la norme de placer la boite de dérivation dédiée à la LES, dans mon GRENIER, et donc pas directement dans la salle de bain ou sur une paroi contigue, comme j'ai pu lire? (sachant que tout modifier serait un peu compliqué désormais... mais, s'il le faut...)
Merci d'avance pour vos réponses...
Ayant pu lire beaucoup de choses contradictoires sur la LES de salle de bain, je préfère vous questionner directement:
J'ai réalisé ma LES de salle de bain, en tirant du V/J en 2,5 en direction de la baignoire, du lavabo. (plomberie en PER, fenêtres PVC et huisseries bois)
J'ai ensuite doublé la terre des PC et points lumineux, en tirant à chaque fois un 2ème V/J en 2,5.
L'ensemble de ces fils de terre, sous gaines bien sûr, se rejoignent dans une boite de dérivation, située dans le grenier immédiatement au dessus de la salle de bain.
J'envisage de relier cette boite par un fil en 2,5 qui part sur le bornier de terre de mon tableau principal.
1. Est-il dans la norme de doubler ainsi les terres des PC et luminaires (par exemple: terre du circuit PC qui part au tableau + 2ème fil qui part pour ma LES)?
2. Est-il dans la norme de placer la boite de dérivation dédiée à la LES, dans mon GRENIER, et donc pas directement dans la salle de bain ou sur une paroi contigue, comme j'ai pu lire? (sachant que tout modifier serait un peu compliqué désormais... mais, s'il le faut...)
Merci d'avance pour vos réponses...
-
Invité
Re: Liaison équipotentielle salle de bain
Bonjour Panzer,
Je n'ai hélas pas la réponse à votre post! Fausse alerte donc
Simplement pour dire que je vais le suivre avec le plus grand intérêt car je suis exactement dans le même cas de figure, mais alors... exactement. A quelques mots près, c'était ce que j'allais poster!!!
Elle est très difficile à comprendre cette norme NF C 15-100, et ce qu'on peut lire sur le net ne l'est pas moins avec son lot de contradiction.
Mais il me semble avoir compris aussi qu'il nous fallait bien "repiquer" un fil de terre supplémentaire sur chaque circuits de la SdB. Quand à l'emplacement de la BdD du moment quelle reste proche. Moi aussi je pense la mettre dans mes combles qui sont juste au dessus.
Merci de votre post, il me sera très utile aussi.
Bien cordialement
JF-62
Je n'ai hélas pas la réponse à votre post! Fausse alerte donc
Simplement pour dire que je vais le suivre avec le plus grand intérêt car je suis exactement dans le même cas de figure, mais alors... exactement. A quelques mots près, c'était ce que j'allais poster!!!
Elle est très difficile à comprendre cette norme NF C 15-100, et ce qu'on peut lire sur le net ne l'est pas moins avec son lot de contradiction.
Mais il me semble avoir compris aussi qu'il nous fallait bien "repiquer" un fil de terre supplémentaire sur chaque circuits de la SdB. Quand à l'emplacement de la BdD du moment quelle reste proche. Moi aussi je pense la mettre dans mes combles qui sont juste au dessus.
Merci de votre post, il me sera très utile aussi.
Bien cordialement
JF-62
-
Invité
Re: Liaison équipotentielle salle de bain
Bonjour JF-62,
Merci à toi
Il est clair qu'à force de chercher des infos à droite à gauche, on en arrive à doûter de tout...
Merci à toi
Il est clair qu'à force de chercher des infos à droite à gauche, on en arrive à doûter de tout...
Re: Liaison équipotentielle salle de bain
Bonjour
Si j'ai bien compris, vous avez fait quelque chose qui ressemble à cela.

Si c'est cela, c'est bon (même si ce n'est pas la seule manière de faire).
La LES est une liaison locale.
Inutile donc de relier la boite de dérivation au tableau.
Si la boite se trouve dans le grenier au dessus de la sdb, c'est adjacent, donc c'est bon.
@+
Si j'ai bien compris, vous avez fait quelque chose qui ressemble à cela.

Si c'est cela, c'est bon (même si ce n'est pas la seule manière de faire).
La LES est une liaison locale.
Inutile donc de relier la boite de dérivation au tableau.
Si la boite se trouve dans le grenier au dessus de la sdb, c'est adjacent, donc c'est bon.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Liaison équipotentielle salle de bain
Bonsoir Carminas,
Ok. Les terres "doublées" des circuits électriques plus les liaisons effectuées sur les parties métalliques iront donc dans la boîte et pas plus loin, puisque les lignes de ces circuits seront elles, déjà dans le tableau principal ? C'est bien ça n'est-ce pas ?
HUUUuuu...! Heureusement qu'il y a des images
J'comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps!
Merci en tout cas.
Bien cordialement
JF-62
Ok. Les terres "doublées" des circuits électriques plus les liaisons effectuées sur les parties métalliques iront donc dans la boîte et pas plus loin, puisque les lignes de ces circuits seront elles, déjà dans le tableau principal ? C'est bien ça n'est-ce pas ?
HUUUuuu...! Heureusement qu'il y a des images
J'comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps!
Merci en tout cas.
Bien cordialement
JF-62
-
Invité
Re: Liaison équipotentielle salle de bain
Bonsoir et merci à vous Carminas, pour la rapidité de votre intervention!
Encore une fois, vous nous proposez une réponse claire et précise.
Si j'avais su, j'aurais posté bien plus tôt sur ce forum, ça m'aurait évité de me prendre la tête aussi longtemps.
Je vais pouvoir continuer mon chantier!
Encore une fois, vous nous proposez une réponse claire et précise.
Si j'avais su, j'aurais posté bien plus tôt sur ce forum, ça m'aurait évité de me prendre la tête aussi longtemps.
Je vais pouvoir continuer mon chantier!
-
Invité
Re: Liaison équipotentielle salle de bain
Re...
J'aimerai soulevé un point.
Sur l'image on ne voit qu'une seule prise, mais lorsqu'on en met plusieurs, il faut une liaison à chaque prises ? Ou on repique seulement la dernière si on fait un pontage de prise en prise ?
Ouais je sais... suis chiant parfois
Merci de votre patience
Bien cordialement
JF-62
J'aimerai soulevé un point.
Sur l'image on ne voit qu'une seule prise, mais lorsqu'on en met plusieurs, il faut une liaison à chaque prises ? Ou on repique seulement la dernière si on fait un pontage de prise en prise ?
Ouais je sais... suis chiant parfois
Merci de votre patience
Bien cordialement
JF-62
Re: Liaison équipotentielle salle de bain
Bonsoir
Si le repiquage est local, je pense qu'une seule liaison à la LES par circuit suffit.
Mais ce n'est pas écrit explicitement dans la norme.
@+
Si le repiquage est local, je pense qu'une seule liaison à la LES par circuit suffit.
Mais ce n'est pas écrit explicitement dans la norme.
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Liaison équipotentielle salle de bain
bonsoir
en effet, un seul par circuit même si plusieurs prises
idem pour les spots (et là, personne ne se pose la question)
@+
en effet, un seul par circuit même si plusieurs prises
idem pour les spots (et là, personne ne se pose la question)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Liaison équipotentielle salle de bain
D'accord. Merci de votre réponse.
Bien cordialement
JF-62
Bien cordialement
JF-62
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
