bonjour
je suis à la recherche d'un schémas de principe , pour voir les possibilités d'adaptation de l 'installation éxistante ,qui est réalisé en IT avec neutre non distribué.
le projet consiste à distribuer le neutre de 3 transformateurs couplés en paralléle sur le méme jeux de barre ,,en passant par l'inverseurs de source éxistant qui lié à un groupe de secour de 1000 KVA,pour avoir la tension normal /Secour.
l'installation ciblée sera de type IT avec neutre distribué,pour l'exploitation des tension simple 230 V
Salutations
schémas transformateur en paralléle en IT
Re: schémas transformateur en paralléle en IT
bonjour
pour bien préciser la question,est ce que je peux coupler les neutres en sortie des transformateur HTA/bt.
sachant que les phases sont déja couplés en //. y 'a t'il une récommendation spéciale de mise en paralléle
Cordialement
pour bien préciser la question,est ce que je peux coupler les neutres en sortie des transformateur HTA/bt.
sachant que les phases sont déja couplés en //. y 'a t'il une récommendation spéciale de mise en paralléle
Cordialement
-
Invité
Re: schémas transformateur en paralléle en IT
Bonjour,
Tu veux le neutre pourquoi ? si tu veux distribuer des bureaux, des réseaux PC ... ou des installations purement industrielles ...
Et tes transformateurs ont un point neutre ?
@+
Tu veux le neutre pourquoi ? si tu veux distribuer des bureaux, des réseaux PC ... ou des installations purement industrielles ...
Et tes transformateurs ont un point neutre ?
@+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: schémas transformateur en paralléle en IT
Bonjour,
Chaque transfo doit avoir son propre limiteur de surtension, donc une liaison neutre-terre dédiée.
En revanche, il est possible de prévoir un seul CPI raccordé entre jeu de barres et terre ; il est recommandé d'utiliser une impédance en parallèle du CPI.
Ce schéma simplifié ne permet pas de contrôler l'isolement de la liaison BT et des enroulements secondaires du transfo; il doit donc être réservé au cas où l'ilôtement d'un transfo se limite au temps entre la manoeuvre de la HT et celle du DG lors des mises en- ou hors-service.
Dans les autres cas, en particulier lors qu'un transfo est maintenu en secours non couplé mais sous tension, ou lorsqui'il y a un couplage sur le jeu de barres (donc 2 tr d'un côté et 1 de l'autre avec 3 tr), il faut 1 CPI et 1 impédance par transfo, avec un système de commutation (par bus interne si le CPI le permet, ou par contacts auxiliaires des DG) pour éviter que ces éléments se retrouvent en parallèle.
Dans tous les cas, il est impératif d'avoir une protection et une coupure omnipolaire pour chaque transfo.
Se rappeler que la distribution du neutre en IT est une solution coûteuse, qui ne doit être envisagée lors d'une création ou d'une modification qu'en dernier ressort. La NFC 15-100 ne dit pas autre chose, dans les commentaires du 312.2.3 :
"Dans le schéma IT, il est toujours recommandé de ne pas distribuer le neutre."
Et plus loin :
"Il est vivement conseillé de réaliser les installations neuves en schéma IT sans distribution du conducteur neutre. L'alimentation d'appareils prévus pour fonctionner sous la tension entre phase et neutre peut alors être assurée à partir de générateurs distincts ou de transformateurs."
J'ai connu des usines entières "a feu continu" alimentées en IT par deux réseaux distincts : force en 3x400 et lumière-pc auxiliaires en 3x230.
D'autre prévoient des transfos de séparation pris localement sur le réseau principal.
Cordialement
NB Pour gadsi il il y a bien longtemps (30, 35 ans...) que les transfos sans neutre BT sont une rareté; en fait depuis que les tranfos bi-tension à barettes de couplage ne sont plus normalisés. Toutefois, on rencontre des élévateurs en Yd, mais c'est particulier...
Non, le couplage doit se faire par les DG, au niveau du jeu de barres principal. Il faut ajouter une 4è barre, remplacer les DG tri par des tétra et reprendre toute la chaîne en aval, seulement pour les départs nécessitant un neutre.mercure a écrit : pour bien préciser la question,est ce que je peux coupler les neutres en sortie des transformateur HTA/bt.
Chaque transfo doit avoir son propre limiteur de surtension, donc une liaison neutre-terre dédiée.
En revanche, il est possible de prévoir un seul CPI raccordé entre jeu de barres et terre ; il est recommandé d'utiliser une impédance en parallèle du CPI.
Ce schéma simplifié ne permet pas de contrôler l'isolement de la liaison BT et des enroulements secondaires du transfo; il doit donc être réservé au cas où l'ilôtement d'un transfo se limite au temps entre la manoeuvre de la HT et celle du DG lors des mises en- ou hors-service.
Dans les autres cas, en particulier lors qu'un transfo est maintenu en secours non couplé mais sous tension, ou lorsqui'il y a un couplage sur le jeu de barres (donc 2 tr d'un côté et 1 de l'autre avec 3 tr), il faut 1 CPI et 1 impédance par transfo, avec un système de commutation (par bus interne si le CPI le permet, ou par contacts auxiliaires des DG) pour éviter que ces éléments se retrouvent en parallèle.
Dans tous les cas, il est impératif d'avoir une protection et une coupure omnipolaire pour chaque transfo.
Se rappeler que la distribution du neutre en IT est une solution coûteuse, qui ne doit être envisagée lors d'une création ou d'une modification qu'en dernier ressort. La NFC 15-100 ne dit pas autre chose, dans les commentaires du 312.2.3 :
"Dans le schéma IT, il est toujours recommandé de ne pas distribuer le neutre."
Et plus loin :
"Il est vivement conseillé de réaliser les installations neuves en schéma IT sans distribution du conducteur neutre. L'alimentation d'appareils prévus pour fonctionner sous la tension entre phase et neutre peut alors être assurée à partir de générateurs distincts ou de transformateurs."
J'ai connu des usines entières "a feu continu" alimentées en IT par deux réseaux distincts : force en 3x400 et lumière-pc auxiliaires en 3x230.
D'autre prévoient des transfos de séparation pris localement sur le réseau principal.
Cordialement
NB Pour gadsi il il y a bien longtemps (30, 35 ans...) que les transfos sans neutre BT sont une rareté; en fait depuis que les tranfos bi-tension à barettes de couplage ne sont plus normalisés. Toutefois, on rencontre des élévateurs en Yd, mais c'est particulier...
Re: schémas transformateur en paralléle en IT
bonsoir candela
c'est juste,les recommandations sont claires, c'est pour cette raisons ,qu 'on a mis deux transformateurs redondants
de 160 KVA (BT/BT triangle /étoile réalisé en SLT TT) avec neutre mis a la terre ,c'est deux transformateurs sont à alimentés par la source éléctrique fournie par les 3 transformateurs de 630 kva HTA/BT ,qui sont couplé en // ,qui servent à alimenter les auxillaires ,l'éclairage de l'établissement et d'autre utilisation .
Les problèmes multiobjectifs ont un intérêt grandissant dans l'industrie. où les responsables sont contraints à tenter d'optimiser des objectifs contradictoires
,pour des raisons économique .
Salutations
c'est juste,les recommandations sont claires, c'est pour cette raisons ,qu 'on a mis deux transformateurs redondants
de 160 KVA (BT/BT triangle /étoile réalisé en SLT TT) avec neutre mis a la terre ,c'est deux transformateurs sont à alimentés par la source éléctrique fournie par les 3 transformateurs de 630 kva HTA/BT ,qui sont couplé en // ,qui servent à alimenter les auxillaires ,l'éclairage de l'établissement et d'autre utilisation .
Les problèmes multiobjectifs ont un intérêt grandissant dans l'industrie. où les responsables sont contraints à tenter d'optimiser des objectifs contradictoires
Salutations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
