DisjoncteurDiff. EDF

Question pour le câblage, le montage…
Invité

DisjoncteurDiff. EDF

Message par Invité »

Bonjour,

Je suis en train de refaire toute l'installation électrique de ma maison.
J'ai posé le tableau éclectrique avec les ID 40A / 30mA.
Tout à l'heure en branchant le projecteur extérieur, la phase et le neutre se sont touchés.
Ca a fait une grosse étincelle, le disjoncteur de 16A a rempli son rôle il a disjoncté.
Cependant le 500mA de EDF a disjoncté aussi (c'est un ancien compteur avec la roue qui tourne dedans).

Voici mes questions:
- Pourquoi le 500mA de EDF a disjoncté?
- J'ai vu une grosse étincelle lorsque la phase et neutre se sont touchés, pourquoi l'ID 40A/ 30mA n'a pas disjoncté?

Merci

Mat
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: DisjoncteurDiff. EDF

Message par Didier62 »

salut,
matrix a écrit :Pourquoi le 500mA de EDF a disjoncté?
oui,bizarre en effet que le défaut remonte jusqu'au db de téte.....
matrix a écrit :- J'ai vu une grosse étincelle lorsque la phase et neutre se sont touchés, pourquoi l'ID 40A/ 30mA n'a pas disjoncté?
un inter diff agit sur un défaut à la terre ,pas sur les courts-circuits c'est pour cette raison qu'il n'a pas fonctionné. ;-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: DisjoncteurDiff. EDF

Message par Carminas »

Bonsoir

Un court circuit c'est un événement intense sur une installation.

Il a eu le temps de se propager jusqu'au DB pendant que le disjoncteur divisionnaire faisait sa coupure.

@+
Carminas
Invité

Re: DisjoncteurDiff. EDF

Message par Invité »

Bonsoir

l'ID 40a n'a pas disjoncté car c'est in interrupteur et pas un disjoncteur ;-)
A+
Invité

Re: DisjoncteurDiff. EDF

Message par Invité »

Si j'ai bien compris tout ce quis'est passé est normal?
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: DisjoncteurDiff. EDF

Message par fab »

oui, c'est normal .
salut,

matrix a écrit:Pourquoi le 500mA de EDF a disjoncté?


oui,bizarre en effet que le défaut remonte jusqu'au db de téte.....
Il a eu le temps de se propager jusqu'au DB pendant que le disjoncteur divisionnaire faisait sa coupure.
j'ai même vu des défauts installation client remonter jusqu'aux AD ( fusible amont compteur ) et 1 fois jusqu'à un fusible réseau 125A en sortie de transfo 20000/400
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: DisjoncteurDiff. EDF

Message par circus »

fab a écrit :j'ai même vu des défauts installation client remonter jusqu'aux AD ( fusible amont compteur ) et 1 fois jusqu'à un fusible réseau 125A en sortie de transfo 20000/400
bonsoir,

de même pour moi c'est même relativement fréquent

et une fois 2 fusibles 250 ampères au poste, le client avait eu un court circuit entre phase chez lui

comme ses fusibles de type ad avait grillé, un de ses copains lui avait dis qu'en mettant du papier d'alu autour cela remarcherai

quand il remis son disjoncteur, il a vu une boule de feu sorti du coupe circuit

je pense qu'il ne demandera plus jamais de conseil en électricité à son copain :-D
Invité

Re: DisjoncteurDiff. EDF

Message par Invité »

Si j'avais touché la phase ou le neutre ou les 2 est-ce-que l'interrupteur différentiel aurait disjoncté?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: DisjoncteurDiff. EDF

Message par Carminas »

Bonjour

Si vous l'aviez touché suffisament pour qu'un courant de fuite supérieur à 30mA se fasse oui.

Mais je ne vous souahaite pas l'expérience.

@+
Carminas
Invité

Re: DisjoncteurDiff. EDF

Message par Invité »

Je pensais que lorsque je toucherai la phase ou le neutre, je ne prendrai pas de châtaigne.
heureusement pour moi c'est la pince qui à pris, résultat elle a un petit impact.
Si j'ai bien compris:
si j'avais touché la phase ou le neutre avec la main... l'ID 30mA aurait disjoncté sans que je prenne de châtaigne?
Et dans le cas précédent vu que j'ai touché avec la pince la phase et le neutre il ne s'est pas déclenché car il n'y a pas eu de contacte avec la terre?
Excusez- moi pour mes questions stupides mais j'essaie de comprendre.

Pouvez-vous m'éclaircir svp?
Merci