separation alim spots

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

separation alim spots

Message par Invité »

salut

voila j'ai 10 spots qui sont en faux plaf, commandé via 1 interrupteur

pas de boite de dérivation visible.

je penche donc sur le fait qu'ils soient tous en série.

est-il possible de séparer les spots 5 et 5 pour avoir 2 interrupteurs??

merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: separation alim spots

Message par Didier62 »

bonjour,
pol5700 a écrit :voila j'ai 10 spots qui sont en faux plaf, commandé via 1 interrupteur

pas de boite de dérivation visible.

je penche donc sur le fait qu'ils soient tous en série.
si les spots étaient branchés en série, ils seraient alimentés en 24v.
si la tension aux bornes est de 220v ,ils sont en //.
pol5700 a écrit :est-il possible de séparer les spots 5 et 5 pour avoir 2 interrupteurs??
oui,tout est possible en reprenant le cablage.

@+
Invité

Re: separation alim spots

Message par Invité »

Comment modifier sans démonter le plafond ??

Et Comment trouver l'arrivée de l'inter dans le faux plaf sans le démonter???

Merci
Invité

Re: separation alim spots

Message par Invité »

Bonjour,
Pas de série pour les branchements luminaires!
V=V1+V2+... ==> bases d'electrotech!

1 seule solution simple : Tu trouves une boite de dérivation avec tous les départs vers les luminaires.
Sinon, tu es bon pour tout retirer.
Si tes cloisons sont en placo, pour une vingtaine d'euros, tu trouveras un stylo détecteur de tension sans contact pour suivre tes gaines et éventuellement trouver un point de convergence... ou plusieurs. Il faudra t"armer de patience!!

Bon courage!

Nico
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités