spot et laine minérale

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fabrice57200
Assidu
Assidu
Messages : 117
Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
Contact :

spot et laine minérale

Message par fabrice57200 »

Bonjour, j'ai des spot dans un faux plafond et juste au-dessus du faux plafond (10 à 20 cm au dessus) j'ai de la laine minérale avec part-vapeur. Faut*il mettre une "protection" au dessus du spot (pour éviter le risque de chauffe et d'incendie)? Merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: spot et laine minérale

Message par GAS »

Bonjour,
fabrice57200 a écrit : j'ai des spot dans un faux plafond et juste au-dessus du faux plafond (10 à 20 cm au dessus) j'ai de la laine minérale avec part-vapeur
Cela va dépendre naturellement du nombre de spots et de l'efficacité de la ventilation du vide situé au dessus du plafond.
S'il s'agit de spots de type halogène et compte tenu de la faible distance avec le pare-vapeur une protection complémentaire serait recommandée.
S'il s'agit par contre de spots à LEDS (qui dégagent bien moins de chaleur) on peut penser que cette disposition peut être dispensée.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
fabrice57200
Assidu
Assidu
Messages : 117
Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
Contact :

Re: spot et laine minérale

Message par fabrice57200 »

Merci Gas pour votre réponse.

Quel genre de protection? En trouve-t-on chez les fournisseurs de matériel éléctrique?

Chez un ami, il a mis des pot de fleur (en terre cuite) au dessus des spots. Ce type de protection est-il conforme?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: spot et laine minérale

Message par GAS »

Bonjour,
fabrice57200 a écrit :Chez un ami, il a mis des pot de fleur (en terre cuite) au dessus des spots. Ce type de protection est-il conforme?
C'est mieux que rien mais il faut savoir que les capots spécifiques de spots répondent à certains critères de tests d'échauffement définis par les normes NF EN 60598.1 et NF EN 60598.2.2., de tests d'inflammabilité au sens de la norme NF EN 60598 et de résistance au feu au regard des normes NF EN 1363-1 et NF EN 1364-2.
Ces matériels se trouvent bien évidemment chez les fournisseurs de matériels électriques. Ils constituent également un complément de garantie vis à vis des risques couverts par les compagnies d'assurances.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
fabrice57200
Assidu
Assidu
Messages : 117
Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
Contact :

Re: spot et laine minérale

Message par fabrice57200 »

merci pour votre réponse. Auriez-vous la réference legrand de ce type de materiel?
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités