Bonjour
est ce que les transformateur d'isolement peuvent être installés dans un local non aéré
mrci d'avance
transformateur d'isolement dans un local non aéré
Re: transformateur d'isolement dans un local non aéré
Bonjour,
N'étant pas spécialiste des normes j'aurais bien du mal à vous répondre mais, un critère qu'il faudrait nous fournir qui me parait plus que probable pour vous fournir une réponse digne de ce nom serait de connaitre la puissance de celui-ci ?
J'imagine que les normes, règles de l'art ne sont pas les même pour un transfo de quelques VA et un transformateur supérieur à 1000 kVA.
Cordialement,
Max
N'étant pas spécialiste des normes j'aurais bien du mal à vous répondre mais, un critère qu'il faudrait nous fournir qui me parait plus que probable pour vous fournir une réponse digne de ce nom serait de connaitre la puissance de celui-ci ?
J'imagine que les normes, règles de l'art ne sont pas les même pour un transfo de quelques VA et un transformateur supérieur à 1000 kVA.
Cordialement,
Max
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transformateur d'isolement dans un local non aéré
Bonjour,
Le problème est d'évacuer les pertes*, et pour cela il y a deux solutions :
-classiquement, créer un courant d'air qui évacue les calories à l'extérieur
-utiliser un échangeur : les parois du local si l'extérieur est plus froid et si elles sont suffisamment transmittives (cas d'une armoire métallique avec "radiateur" alu au dos), ou un convecteur raccordé à un circuit clim...
Un bête problème de thermodynamique!
Si c'est un transfo sec, attention qu'il n'y ait pas d'entrée d'humidité.
Cordialement
*pertes à vide + pertes dues à la charge, voir le PV d'essais ou la plaque
Le problème est d'évacuer les pertes*, et pour cela il y a deux solutions :
-classiquement, créer un courant d'air qui évacue les calories à l'extérieur
-utiliser un échangeur : les parois du local si l'extérieur est plus froid et si elles sont suffisamment transmittives (cas d'une armoire métallique avec "radiateur" alu au dos), ou un convecteur raccordé à un circuit clim...
Un bête problème de thermodynamique!
Si c'est un transfo sec, attention qu'il n'y ait pas d'entrée d'humidité.
Cordialement
*pertes à vide + pertes dues à la charge, voir le PV d'essais ou la plaque
Re: transformateur d'isolement dans un local non aéré
la puissance du transformateur BT/BT est 400 kvaMax78 a écrit :Bonjour,
N'étant pas spécialiste des normes j'aurais bien du mal à vous répondre mais, un critère qu'il faudrait nous fournir qui me parait plus que probable pour vous fournir une réponse digne de ce nom serait de connaitre la puissance de celui-ci ?
J'imagine que les normes, règles de l'art ne sont pas les même pour un transfo de quelques VA et un transformateur supérieur à 1000 kVA.
Cordialement,
Max
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transformateur d'isolement dans un local non aéré
Bonsoir,
(Ex tr standard SE, 1630W de pertes à vide, 8900 de pertes Joule)
Température ambiante max= 40°C
Cordialement
A pleine charge, cela fait un joli convecteur de 10,5 kW...sarmad354 a écrit :
la puissance du transformateur BT/BT est 400 kva
(Ex tr standard SE, 1630W de pertes à vide, 8900 de pertes Joule)
Température ambiante max= 40°C
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

