Boujour,
mon compteur d'abonné et mon disjoncteur principal (500Ma) sont séparés de 7 m de mon tableau. Pour les relier, que dois-je mettre comme section de câble ?
Merci.
section de cable
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: section de cable
Bonjour
Pour répondre à votre question il faudra nous transmettre la puissance max de votre disjoncteur principale (15, 30, 45, 60, 90A)
Merci
Pour répondre à votre question il faudra nous transmettre la puissance max de votre disjoncteur principale (15, 30, 45, 60, 90A)
Merci
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: section de cable
Bonsoir
La liaison compteur / disjoncteur est du Domaine d'EDF.
A voir avec eux mais il est probables qu'ils vous demandent du 25².
Si vous parlez de la liaison disjoncteur /tableau de répartition, cela dépend effectivement du type de disjoncteur de branchement :
- DB 15/30/45A : 10²
- DB 30/45/60A : 16²
- DB 60/75/90A : 25²
@+
La liaison compteur / disjoncteur est du Domaine d'EDF.
A voir avec eux mais il est probables qu'ils vous demandent du 25².
Si vous parlez de la liaison disjoncteur /tableau de répartition, cela dépend effectivement du type de disjoncteur de branchement :
- DB 15/30/45A : 10²
- DB 30/45/60A : 16²
- DB 60/75/90A : 25²
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 14 invités

