Protection et réarmement d'une habitation
-
Invité
Protection et réarmement d'une habitation
Tout d'abord bonjour à tous et félicitation pour votre site.
Je vous expose mon cas: je suis en train de construire et mon habitation est à un peu plus de 30 mètres du point de raccordement. EDF a donc installé un double coffret. Dans le coffret qui est sur ma propriété, je dois installer le compteur + le disjoncteur de branchement EDF (si j'ai bien compris tous ce que j'ai lu et vu).
Ma question est la suivante:
- quel type de disjoncteur de branchement dois je mettre (500mA instantanée, 500mA sélectifs, non différentiel)
Sachant que je souhaiterai un dispositif qui coupe le circuit dans l'habitation avant le disjoncteur en limite de propriété. (plus facile à réarmer que d'aller à l'extérieur pour réarmer)
Merci d'avance pour vos conseils.
Je vous expose mon cas: je suis en train de construire et mon habitation est à un peu plus de 30 mètres du point de raccordement. EDF a donc installé un double coffret. Dans le coffret qui est sur ma propriété, je dois installer le compteur + le disjoncteur de branchement EDF (si j'ai bien compris tous ce que j'ai lu et vu).
Ma question est la suivante:
- quel type de disjoncteur de branchement dois je mettre (500mA instantanée, 500mA sélectifs, non différentiel)
Sachant que je souhaiterai un dispositif qui coupe le circuit dans l'habitation avant le disjoncteur en limite de propriété. (plus facile à réarmer que d'aller à l'extérieur pour réarmer)
Merci d'avance pour vos conseils.
-
Invité
Re: Protection et réarmement d'une habitation
Bonjour
Un non differentiel en limite de propriété, associé a un 500ma séléctif a l'intérieur.
A+
Un non differentiel en limite de propriété, associé a un 500ma séléctif a l'intérieur.
A+
Re: Protection et réarmement d'une habitation
Bonjour,
pour avoir un non diff en limite, il faudra en faire la demande a ERDF
pour avoir un non diff en limite, il faudra en faire la demande a ERDF
-
Invité
Re: Protection et réarmement d'une habitation
Merci beaucoup
Clair net et précis
Est ce que vous savez si cela va changer le tarif au moment du raccordement de EDF?
Clair net et précis
Est ce que vous savez si cela va changer le tarif au moment du raccordement de EDF?
Re: Protection et réarmement d'une habitation
EDF n'a pas de raccordement ...
a ma connaissance, cela ne modifie en rien le tarif de raccordement D'ERDF
a ma connaissance, cela ne modifie en rien le tarif de raccordement D'ERDF
-
Invité
Re: Protection et réarmement d'une habitation
Ok
Une dernière question
Quelle protection mettrais tu pour protéger la ligne d'alimentation d'un garage distant de 15m sachant que je veux passé par le tableau principal et que j'ai mis un tableau dans le garage équipé d'un différentiel 40A - AC 30mA.
Une dernière question
Quelle protection mettrais tu pour protéger la ligne d'alimentation d'un garage distant de 15m sachant que je veux passé par le tableau principal et que j'ai mis un tableau dans le garage équipé d'un différentiel 40A - AC 30mA.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protection et réarmement d'une habitation
salutatous
Nico996, pour cette ligne pour le garage, tout dépend de ce qui sera dans le tableau, de la puissance demandée
il faut mettre à l'origine un disjoncteur calibré en fonction de la filerie d'alimentation
Attention, si non différentiel au coffret route, la liaison coffret/tableau devra être impérativement de classe II
@+
Nico996, pour cette ligne pour le garage, tout dépend de ce qui sera dans le tableau, de la puissance demandée
il faut mettre à l'origine un disjoncteur calibré en fonction de la filerie d'alimentation
Attention, si non différentiel au coffret route, la liaison coffret/tableau devra être impérativement de classe II
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Protection et réarmement d'une habitation
BOnjour
Je laisserai ERDF mettre un 500mA sélectif à l'extérieur et je mettrai un interrupteur sectionneur à l'intérieur.
Ainsi en cas de défaut type fuite de courant, ce seront les 30mA du tableau qui couperont.
Pour ce qui est des surintensités de toute façon, même avec un disjoncteur type EDF à l'intérieur on a aucune certitude qu'il coupe en premier. Cela peut être celui de l'extérieur ou celui de l'intérieur, voire les 2.
Pour votre tableau divisionnaire habituellement on dit :
- 6² protégé par un disj 32A maxi pour 7kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A maxi pour 9kW maxi
Si je suis puriste et maximaliste, je fais un calcul plus précis qui tient compte de la chute de tension :
- liaison principale : 30m de 25² avec un DB 30/60A --> 1,4% de chute de tension maxi
- liaison divisionnaire : pour ne pas dépasser 2% en tout il ne faut pas dépasser 0,6% sur les 15m -- > 16² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi ou 10² protégé par un disj 20A pour 4,5 kW maxi.
A relativiser car tout n'est jamais au maxi simultanément. Un 10² disj 32A pourrait être un bon compromis.
@+
Je laisserai ERDF mettre un 500mA sélectif à l'extérieur et je mettrai un interrupteur sectionneur à l'intérieur.
Ainsi en cas de défaut type fuite de courant, ce seront les 30mA du tableau qui couperont.
Pour ce qui est des surintensités de toute façon, même avec un disjoncteur type EDF à l'intérieur on a aucune certitude qu'il coupe en premier. Cela peut être celui de l'extérieur ou celui de l'intérieur, voire les 2.
Pour votre tableau divisionnaire habituellement on dit :
- 6² protégé par un disj 32A maxi pour 7kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A maxi pour 9kW maxi
Si je suis puriste et maximaliste, je fais un calcul plus précis qui tient compte de la chute de tension :
- liaison principale : 30m de 25² avec un DB 30/60A --> 1,4% de chute de tension maxi
- liaison divisionnaire : pour ne pas dépasser 2% en tout il ne faut pas dépasser 0,6% sur les 15m -- > 16² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi ou 10² protégé par un disj 20A pour 4,5 kW maxi.
A relativiser car tout n'est jamais au maxi simultanément. Un 10² disj 32A pourrait être un bon compromis.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Protection et réarmement d'une habitation
Merci pour ces infos très précieuses.
étant un peu novice en cette matière, je voudrais savoir que signifie une liaison de classe II.
pour info cher RFco, dans le garage il y aura tout le matériel nécessaire au bon bricolage. C'est à dire perceuse à colonne, compresseur mono, divers matériels mécanique( petit tour), etc... en comptant bien sur un bon éclairage intérieur. De plus je prévois pour plus tard de relier le portail électrique et un partie de l’éclairage extérieur.
Je suis partie pour l'instant sur un disjoncteur 40A courbe C et au niveau câble ???? J'ai un câble de 6² je croie qui devrai faire l'affaire mais cela me parait un peu faible en section.
Une dernière question, n'y a t'il vraiment aucun moyen pour que la coupure se fasse en premier dans la maison avant l'extérieur. Je pensais peut être, mais cela doit être une connerie, un réarment à distance. Mais je me suis dis si il y a coupure, y a plus de jus et plus de jus peu plus réarmer. Pppppppfffffff (tu réfléchis quelque fois)
Est ce que un question de calibre ou de sensibilité entre un et l'autre pourrais résoudre le problème?
étant un peu novice en cette matière, je voudrais savoir que signifie une liaison de classe II.
pour info cher RFco, dans le garage il y aura tout le matériel nécessaire au bon bricolage. C'est à dire perceuse à colonne, compresseur mono, divers matériels mécanique( petit tour), etc... en comptant bien sur un bon éclairage intérieur. De plus je prévois pour plus tard de relier le portail électrique et un partie de l’éclairage extérieur.
Je suis partie pour l'instant sur un disjoncteur 40A courbe C et au niveau câble ???? J'ai un câble de 6² je croie qui devrai faire l'affaire mais cela me parait un peu faible en section.
Une dernière question, n'y a t'il vraiment aucun moyen pour que la coupure se fasse en premier dans la maison avant l'extérieur. Je pensais peut être, mais cela doit être une connerie, un réarment à distance. Mais je me suis dis si il y a coupure, y a plus de jus et plus de jus peu plus réarmer. Pppppppfffffff (tu réfléchis quelque fois)
Est ce que un question de calibre ou de sensibilité entre un et l'autre pourrais résoudre le problème?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

