mise à la terre du poste en régime TN
mise à la terre du poste en régime TN
bonjour
dans un bâtiment on vent installer le régime TN
dans ce cas, comment je doit réaliser la mise à la terre du poste, est ce que je doit opter pour le type R ou le type S ou le type N
cordialement
dans un bâtiment on vent installer le régime TN
dans ce cas, comment je doit réaliser la mise à la terre du poste, est ce que je doit opter pour le type R ou le type S ou le type N
cordialement
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: mise à la terre du poste en régime TN
Bonjour,
lorsque l'on veut réaliser un schéma TN au niveau du poste HT BT on ne pourra que interconnecter l'ensemble des prises de terre des masses HT, du neutre et des masses BT.
On réalise un schéma TN-R, les autres possibilités (N et S) ne sont pas réalisables.
Cordialement
lorsque l'on veut réaliser un schéma TN au niveau du poste HT BT on ne pourra que interconnecter l'ensemble des prises de terre des masses HT, du neutre et des masses BT.
On réalise un schéma TN-R, les autres possibilités (N et S) ne sont pas réalisables.
Cordialement
-
Invité
Re: mise à la terre du poste en régime TN
bonjour,
en ce qui me concerne, je travaille sur un site qui possède sa propre boucle HT 11KV.nous devons rajouter un poste de transformation HT/BT comportant 3 transformateurs. le SLT au secondaire est du type TN.
d'après cette source (NFC 13-100), toutes les masses sont interconnectées et reliées à la même prise de Terre.
j'entend par la, les masses de mes celulles HT, le neutre et la masse du transformateur, ainsi que celle de mon TGBT. La norme precise qu'elle définit les différents régimes de neutre pour un poste de livraison équipé que d'un seul transformateur. Qu'en est-il lorqu'il y a 3 transformateurs?
Cordialement.
en ce qui me concerne, je travaille sur un site qui possède sa propre boucle HT 11KV.nous devons rajouter un poste de transformation HT/BT comportant 3 transformateurs. le SLT au secondaire est du type TN.
d'après cette source (NFC 13-100), toutes les masses sont interconnectées et reliées à la même prise de Terre.
j'entend par la, les masses de mes celulles HT, le neutre et la masse du transformateur, ainsi que celle de mon TGBT. La norme precise qu'elle définit les différents régimes de neutre pour un poste de livraison équipé que d'un seul transformateur. Qu'en est-il lorqu'il y a 3 transformateurs?
Cordialement.
Modifié en dernier par Candela le lun. 28 nov. 2011 16:43, modifié 1 fois.
Raison : Rectification de l'adresse du lien
Raison : Rectification de l'adresse du lien
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: mise à la terre du poste en régime TN
Bonjour,
Comme vous travaillez sur une boucle interne:
- vous êtes soumis à la NFC13-200, et non pas à la C13-100.
- le régime du neutre HT est imposé par la source 11 kV, qui peut être :
a)un réseau de distribution, ErDFR ou régie si vous êtres en France (quoique 11 kv...)
b)votre poste de transformation privé XXX/11 kV
Votre question porte en fait sur le régime des masses d'un poste HTA/BT, et relève donc de la NFC 15-100. Vous trouverez toutes les indications utiles selon les schémas en 442 et pour la réalisation des mises à la terre en 542 ainsi que dans la NFC 13-200 pour la valeur des prises de terre des masses HT.
La 15-100 est consultable gratuitement sur le site de l'AFNOR (téléchargement d'un pdf avec un plug-in gratuit à installer, fichier ni enregistrable ni imprimable).
La C13-100 et la C13-200 sont payantes. Si vous n'en disposez pas, il est souvent possible de télécharger des documents publiés par les constructeurs , les établissements d'enseignements ou autres.
Pour la C15-100, le fait d'avoir 1 ou 3 transfos ne change pas grand chose aus mises à la terre.
Cordialement
Comme vous travaillez sur une boucle interne:
- vous êtes soumis à la NFC13-200, et non pas à la C13-100.
- le régime du neutre HT est imposé par la source 11 kV, qui peut être :
a)un réseau de distribution, ErDFR ou régie si vous êtres en France (quoique 11 kv...)
b)votre poste de transformation privé XXX/11 kV
Votre question porte en fait sur le régime des masses d'un poste HTA/BT, et relève donc de la NFC 15-100. Vous trouverez toutes les indications utiles selon les schémas en 442 et pour la réalisation des mises à la terre en 542 ainsi que dans la NFC 13-200 pour la valeur des prises de terre des masses HT.
La 15-100 est consultable gratuitement sur le site de l'AFNOR (téléchargement d'un pdf avec un plug-in gratuit à installer, fichier ni enregistrable ni imprimable).
La C13-100 et la C13-200 sont payantes. Si vous n'en disposez pas, il est souvent possible de télécharger des documents publiés par les constructeurs , les établissements d'enseignements ou autres.
Pour la C15-100, le fait d'avoir 1 ou 3 transfos ne change pas grand chose aus mises à la terre.
Cordialement
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: mise à la terre du poste en régime TN
Bonjour,
la réponse de Candela est très juste et je souhaitais y apporter un complément
Une norme à toujours un champ d'application (cela est d'ailleurs précisé dans la 1ère page)
Il est important de savoir lorsque l'on réalise une installation quelle est la réglementation que l'on applique et à quelles normes on doit faire référence.
Cordialement
la réponse de Candela est très juste et je souhaitais y apporter un complément
Une norme à toujours un champ d'application (cela est d'ailleurs précisé dans la 1ère page)
Il est important de savoir lorsque l'on réalise une installation quelle est la réglementation que l'on applique et à quelles normes on doit faire référence.
Cordialement
-
Invité
Re: mise à la terre du poste en régime TN
bonjour,
merci pour la qualité de vos réponses et la vitesse à laquelle vous me les avez apporté.
Effectivement, ma question portait sur le regime de masse d'un poste HT/BT et j'ai pu trouver ma réponse dans la norme NFC-15-100 en 442. Je dois opter pour la figure 442A soit le schéma TNR.
Je tiens à préciser aussi qu'il y a erreur d'écriture de ma part pour la valuer de ma tension HT qui est de 15KV (boucle interne) et non 11KV.
Cordialement
merci pour la qualité de vos réponses et la vitesse à laquelle vous me les avez apporté.
Effectivement, ma question portait sur le regime de masse d'un poste HT/BT et j'ai pu trouver ma réponse dans la norme NFC-15-100 en 442. Je dois opter pour la figure 442A soit le schéma TNR.
Je tiens à préciser aussi qu'il y a erreur d'écriture de ma part pour la valuer de ma tension HT qui est de 15KV (boucle interne) et non 11KV.
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: mise à la terre du poste en régime TN
Bonjour,
Je connaissais une installation (en France) avec une boucle sous 2850 Volts! Jamais personne n'a pu m'expliquer comment cette tension avait pu être choisie (et à quelle époque), en dehors de toute normalisation; c'était dans un atelier appartenant à une entreprise nationale, et c'était unique au sein de cette entreprise.
Cordialement
C'est plus courant dans nos contréesremi a écrit : Je tiens à préciser aussi qu'il y a erreur d'écriture de ma part pour la valeur de ma tension HT qui est de 15KV (boucle interne) et non 11KV.
Je connaissais une installation (en France) avec une boucle sous 2850 Volts! Jamais personne n'a pu m'expliquer comment cette tension avait pu être choisie (et à quelle époque), en dehors de toute normalisation; c'était dans un atelier appartenant à une entreprise nationale, et c'était unique au sein de cette entreprise.
Cordialement
-
Invité
Re: mise à la terre du poste en régime TN
bonjour,
j'avoue que 2850V je n'ai jamais vu ça, mais par contre le 11kV, il faudrait que je fasse une petite recherche, il me semble que je l'ai vu quelque part et je pense que c'etait soit dans une grande industrie française ou alors dans le milieu hospitalier.
Cordialement
j'avoue que 2850V je n'ai jamais vu ça, mais par contre le 11kV, il faudrait que je fasse une petite recherche, il me semble que je l'ai vu quelque part et je pense que c'etait soit dans une grande industrie française ou alors dans le milieu hospitalier.
Cordialement
-
Invité
Re: mise à la terre du poste en régime TN
Bonjour,
ayant du mal à interprêter las NFC15-100 je me permet de vous poser à nouveaux une question.Toujours pour mon poste HT/BT 15000/400V, j'ai enfin réussi à valider mon schéma de principe du type TNR, mais un doute subsiste pour la section des cables.
D'une part je lis que la section doit etre de égale à Sph/2 et au minimum égale à S=racine (i²*t)/k pour le conducteur de protection et d'autre part la section du conducteur de terre doit etre égale à 25mm² pour du cuivre nu.
Ma question est: Est-t-il possbile d'avoir une section de conducteur de terre inférieure à celle du conducteur de protection?
Cordialement
ayant du mal à interprêter las NFC15-100 je me permet de vous poser à nouveaux une question.Toujours pour mon poste HT/BT 15000/400V, j'ai enfin réussi à valider mon schéma de principe du type TNR, mais un doute subsiste pour la section des cables.
D'une part je lis que la section doit etre de égale à Sph/2 et au minimum égale à S=racine (i²*t)/k pour le conducteur de protection et d'autre part la section du conducteur de terre doit etre égale à 25mm² pour du cuivre nu.
Ma question est: Est-t-il possbile d'avoir une section de conducteur de terre inférieure à celle du conducteur de protection?
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités