Terre et Neutre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Terre et Neutre

Message par Invité »

Salut,
Je suis alimente par un transfo MT/BT mono situé à environ 1km de mon installation.
Il se trouve que la tension à mon niveau chute"178V" au point de pas pouvoir bien alimenter mes appareils [réfrigérateur,machine à laver ...].
Je me rend compte qu'en reliant le neutre sur une prise de terre que j'ai réalisé séparément,la tension s’améliore 223V,suffisant pour mes appareils.
Sauf que j'ai remplace mon Disjoncteur différentiel par un non différentiel.
Je voudrais en ce moment savoir si à long terme il y aurait un inconvénient .
Merci,
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Terre et Neutre

Message par fab »

Bonjour,

ce transfo est il un transfo de distribution publique en France ?



Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Terre et Neutre

Message par RFco »

Salutatous


en effet, Fab, on peut se poser la question...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Terre et Neutre

Message par fab »

cette phrase :
Je suis alimente par un transfo MT/BT mono
me fait douter

mais si c'est le cas ... les bricolage tel que celui proposé ne sont pas une solution. le mieux est de signaler le problème a ERDF

si ce n'est pas le cas, le faite de supprimer des protection n'est a mon avis pas non plus une solution ...

autre chose:
Sauf que j'ai remplace mon Disjoncteur différentiel par un non différentiel.
dans le cas d'une installation de DP en France, et si ce disjoncteur dépend du distributeur, vous n'avez pas a prendre la décision de le remplacer.

donc donnez nous plus d'info, notamment sur la localisation et la nature de cette installation pour qu'on puisse vous donner les conseils qui correspondent a votre situation.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Terre et Neutre

Message par RFco »

Re,


il semblerait que Decrom nous parles depuis le Cameroun, donc, difficile pour nous de l'aider, NON?????



merci max........


@@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Terre et Neutre

Message par fab »

voila qui me rassure un peu ... et en effet, en ce qui me concerne, je ne pourrai pas vraiment l'aider

oui, merci a max
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités