definir nombre et puissance des lumiere

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Re: definir nombre et puissance des lumiere

Message par Invité »

Salut pourquoi ne trouve t'on pas le meme resultat??
Ou notre calcul differe til??

12 lampes mais au niveau repartision??
4 ranges dans la longueure et 3 en largeure??

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: definir nombre et puissance des lumiere

Message par pericles »

bonsoir,

la différence est sur :
le coef de dépréciation 1,3 pour 1,46
le coef d'utilisation 0,66 pour 0,53

l'implantation des luminaires se fait suivant la longueur et la largeur du local
n'ayant pas le plan du local, par défaut j'ai pris 15m pour la longueur et 10m pour la largeur

l'implantation 4x3 semble plus favorable dans ce cas

présenter votre projet à un BE éclairagiste ou votre fournisseur de luminaires, ainsi vous pourrez choisir la solution technico économique la plus avantageuse pour réaliser cette installation.

Pour information j'ai fait un test d'implantation 4x3 et 6x2 avec un luminaire 2x54W de la base dialux
voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=110925024204729100.pdf


cordialement
Invité

Re: definir nombre et puissance des lumiere

Message par Invité »

voila les info exactes

le local fait 14.423 sur 10.374

les poutres ou seront implantées les luminaires sont a 3.94.

il y a du vide entre les poutres et le plafond

avec les D58W philips j'arrive a 300lumen a 0.8, mais que 150 dans les coins..
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: definir nombre et puissance des lumiere

Message par pericles »

Bonsoir,

avec 3,95 mètres de hauteur il faut augmenter le nombre de luminaires

j'ai teste avec le luminaire
LUMILUX DUO EL-F/R 2x58W
référence : OSRAM 4050300774350 72090

voir la copie écran http://www.casimages.com/f.php?f=111012125124135022.pdf


et le compte rendu http://www.casimages.com/f.php?f=111012125203417334.pdf

cordialement
Répondre