Salut pourquoi ne trouve t'on pas le meme resultat??
Ou notre calcul differe til??
12 lampes mais au niveau repartision??
4 ranges dans la longueure et 3 en largeure??
Merci
definir nombre et puissance des lumiere
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: definir nombre et puissance des lumiere
bonsoir,
la différence est sur :
le coef de dépréciation 1,3 pour 1,46
le coef d'utilisation 0,66 pour 0,53
l'implantation des luminaires se fait suivant la longueur et la largeur du local
n'ayant pas le plan du local, par défaut j'ai pris 15m pour la longueur et 10m pour la largeur
l'implantation 4x3 semble plus favorable dans ce cas
présenter votre projet à un BE éclairagiste ou votre fournisseur de luminaires, ainsi vous pourrez choisir la solution technico économique la plus avantageuse pour réaliser cette installation.
Pour information j'ai fait un test d'implantation 4x3 et 6x2 avec un luminaire 2x54W de la base dialux
voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=110925024204729100.pdf
cordialement
la différence est sur :
le coef de dépréciation 1,3 pour 1,46
le coef d'utilisation 0,66 pour 0,53
l'implantation des luminaires se fait suivant la longueur et la largeur du local
n'ayant pas le plan du local, par défaut j'ai pris 15m pour la longueur et 10m pour la largeur
l'implantation 4x3 semble plus favorable dans ce cas
présenter votre projet à un BE éclairagiste ou votre fournisseur de luminaires, ainsi vous pourrez choisir la solution technico économique la plus avantageuse pour réaliser cette installation.
Pour information j'ai fait un test d'implantation 4x3 et 6x2 avec un luminaire 2x54W de la base dialux
voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=110925024204729100.pdf
cordialement
-
Invité
Re: definir nombre et puissance des lumiere
voila les info exactes
le local fait 14.423 sur 10.374
les poutres ou seront implantées les luminaires sont a 3.94.
il y a du vide entre les poutres et le plafond
avec les D58W philips j'arrive a 300lumen a 0.8, mais que 150 dans les coins..
le local fait 14.423 sur 10.374
les poutres ou seront implantées les luminaires sont a 3.94.
il y a du vide entre les poutres et le plafond
avec les D58W philips j'arrive a 300lumen a 0.8, mais que 150 dans les coins..
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: definir nombre et puissance des lumiere
Bonsoir,
avec 3,95 mètres de hauteur il faut augmenter le nombre de luminaires
j'ai teste avec le luminaire
LUMILUX DUO EL-F/R 2x58W
référence : OSRAM 4050300774350 72090
voir la copie écran http://www.casimages.com/f.php?f=111012125124135022.pdf
et le compte rendu http://www.casimages.com/f.php?f=111012125203417334.pdf
cordialement
avec 3,95 mètres de hauteur il faut augmenter le nombre de luminaires
j'ai teste avec le luminaire
LUMILUX DUO EL-F/R 2x58W
référence : OSRAM 4050300774350 72090
voir la copie écran http://www.casimages.com/f.php?f=111012125124135022.pdf
et le compte rendu http://www.casimages.com/f.php?f=111012125203417334.pdf
cordialement