Validation schéma
-
Invité
Validation schéma
Bonsoir tout le monde,
Sur la photo ci-dessous, j'aimerai rajouter depuis le tableau principal un 3 tableau (pour le garage)
Je compte mettre un disjoncteur de 32A dans le tableau principal (pouvez-vous me dire sur quel rangée je peux le mettre?).
photo:
http://www.casimages.com/img.php?i=1110 ... 940784.jpg
puis dans le garage 1 disjoncteur 16A pour luminaires garage et jardin et un 20A pour les prises électriques garages et ext.
Sachant que j'ai déjà un tableau secondaire est ce que cela est possible?
En vous remerciant par avance.
Cordialement,
Mat
Sur la photo ci-dessous, j'aimerai rajouter depuis le tableau principal un 3 tableau (pour le garage)
Je compte mettre un disjoncteur de 32A dans le tableau principal (pouvez-vous me dire sur quel rangée je peux le mettre?).
photo:
http://www.casimages.com/img.php?i=1110 ... 940784.jpg
puis dans le garage 1 disjoncteur 16A pour luminaires garage et jardin et un 20A pour les prises électriques garages et ext.
Sachant que j'ai déjà un tableau secondaire est ce que cela est possible?
En vous remerciant par avance.
Cordialement,
Mat
Re: Validation schéma
Le 30mA, vous le mettez dans le 3ème tableau ou vous repartez d'un 30mA existant ?
@+
@+
Carminas
-
Invité
Re: Validation schéma
Puis- placer le disjoncteur 32A sur la première rangée ou 2ème rangée? du tableau principal (celui en haut cf. photo)?
Re: Validation schéma
La 2ème aurait été bien c'est la moins chargée, mais il y a le congel donc pas top de le mettre sous le même ID que des circuits extérieurs.
Donc va pour la 1ère rangée.
@+
Donc va pour la 1ère rangée.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Validation schéma
Est-ce au norme? Aurais-je des problèmes?
Sur le tableau du garage je pourrais mettre 2x20A et 1x16A?
Sur le tableau du garage je pourrais mettre 2x20A et 1x16A?
Re: Validation schéma
Vu ce qui est prévu, mettez un disj 20A au départ et pour la sélectivité à l'arrivée 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage, vous serez tranquille.
Autre solution ne pas repartir d'un ID existant et mettre l'ID dans votre nouveau tableau. Il servira de coupure d'urgence
@+
Autre solution ne pas repartir d'un ID existant et mettre l'ID dans votre nouveau tableau. Il servira de coupure d'urgence
@+
Carminas
-
Invité
Re: Validation schéma
Ca m'embete de mettre un interrupteur differentiel dans le nouveau.
Je comptais partir en 6mm² du principal a partir d'un interrupteur diff. et mettre dans le tableau du garage un disjoncteur 20A et 16, mais pour le futur puis-je rajouter un 20A?
Je comptais partir en 6mm² du principal a partir d'un interrupteur diff. et mettre dans le tableau du garage un disjoncteur 20A et 16, mais pour le futur puis-je rajouter un 20A?
Re: Validation schéma
Ajouter un disj 20A (voire 25A) à la rangée 1 actuelle ?
Sans aucun problème
Sans aucun problème
Carminas
Re: Validation schéma
Parce que à supposer que vous tiriez réellement les 7kW, cela laisse peu de marge pour les autres circuits présents sous l'ID, d'autant plus qu'il y a déjà le lave-vaisselle.
@+
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités
