Transformateurs couplés...

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

Transformateurs couplés...

Message par Invité »

Bonjour toutes et tous !

Je suis nouveau sur le forum que je visite souvent en secret... :-o alors merci d'avance pour votre accueil.

Un forum est fait en général pour poser ou répondre à des question ou résoudre des problèmes, donc pour cette première je vais poser une question !

J'ai deux transformateurs identiques et j'aimerais savoir si il est possible de les coupler comme suit:

Sachant que le primaire est bobiné pour du 220-230V et que le secondaire (un seul bobinage) donne une tension de 22V.

Est-il possible de brancher le primaire en paralléle et le secondaire en série pour trouver un point milieu. Soit 2 x 22 ou 44V (aux secondaires).

Je sais que je ne risque pas grand chose de les brancher de la sorte, mais lire vos conseils serait plus rassurant ! ;-)

D'avance merci pour votre collaboration, exellent WE . Je garde un oeil sur vos réponses.

Fred46

PS: Désolé, je n'ai pas trouvé de rubrique sur les transfos., merci au modérateur de placer mon sujet au bon endroit.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateurs couplés...

Message par Candela »

Bonjour,
je ne vois aucun inconvénient à cette manip, veillez simplement au sens des bobinages afin que les alternances soient en phase.
D'autre part, il serait prudent d'avoir une coupure omnipolaire au primaire, par exemple avec un disjoncteur tétra...
Cordialement.
Invité

Re: Transformateurs couplés...

Message par Invité »

Bonjour Candela !

Merci pour votre réponse et votre réactivité... super sympa !

Cependant votre réponse a levé un petit souci sur le sens du bobinage que j'avais pas à l'origine de ma question ! :oops:

Donc si j'ai bien compris le point soulevé...

Si je donne une entrée et une sortie à mon secondaire... A=entrée B=sortie, je devrais connecter comme suit:
(| = étant le bobinage)

A = Entrée
|
B = Point milieu (Transfo 1)
A = Point milieu (Transfo 2)
|
B = Sortie

En espérant que mes explications tiennent la route, merci de me confirmer ou pas ce point !

PS: un disjoncteur à été prévu, merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateurs couplés...

Message par Candela »

Re,
Oui, c'est cela; il faut que les bobinages respectifs soient dans le même sens , ce qui ne doit pas être difficile si les deux transfos sont identiques.
Exemple :
bobinages primaires dans le même sens de rotation, les 2 A sur la phase, Les B sur le neutre
Sens contraires : un A et un B sur la phase...
Bobinages secondaires dans le même sens : comme vous l'avez écrit
sens opposé : AB-PM-BA ou BA-PM-AB
Cordialement
Invité

Re: Transformateurs couplés...

Message par Invité »

Re..

Super... maintenant je n'ai plus aucun doute... vive le bricolage !

Merci beaucoup Candela et que ce forum puisse durer l'éternité.

Cordialement à tous.

Fred46
Modifié en dernier par Max78 le sam. 1 oct. 2011 17:49, modifié 1 fois.
Raison : Déplacement du sujet dans une partie plus en adéquation avec le sujet demandé.
Invité

Re: Transformateurs couplés...

Message par Invité »

Bonjour !

Encore une question...

J'ai donc couplé mes transfos. c'est parfait j'ai la tension prévue 2 x 22V (44V) au voltmètre.
J'ai laissé branché au secteur avec une charge au secondaire mesurée de 1 ampère durant 48heures sans aucun échauffement de l'un ou l'autre des transfos.

Un tranfo. seul donne 158 VA mais comme je les ais couplé, je dois doubler (316 VA) ou garder la même puissance ?
Théoriquement je devrais doubler... mais en réalité, là j'ai un très gros doute...

Merci aux pros qui vont m'éclairer.. :idea:
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité